wincc 中报警记录里的报警时间居然不是全一样的 而是有的变量是系统时间,有的变量是+8小时以后的时间。 5 纠结调整本机时间和协调世界时间,还是不能统一。s7中CPU时间和系统时间是一样的。... 纠结调整本机时间和协调世界时间,还是不能统一。s7中CPU时间和系统时间是一样的。 展开 我来答 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 wincc 系统时间 报警 全一 变量 搜索资料 3个回答 #热议# 海关有哪些禁运商品?查到后怎么办? yangliang9332 2019-11-15 · TA获得超过454个赞 知道小有建树答主 回答量:334 采纳率:0% 帮助的人:132万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 我在用户归档中遇到这个问题,系统时间写入到用户归档,归档中显示的时间都多出8小时,后来我是把系统时间-1/3后再写入才修正过来的。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 涧底松99 2011-11-01 · 超过32用户采纳过TA的回答 知道答主 回答量:103 采纳率:0% 帮助的人:84.6万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 不一样,CPU时间是采集数据的时间,系统时间。。。。。。。。。。。。。。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 纠结ASCII 2016-04-13 · 超过13用户采纳过TA的回答 知道答主 回答量:46 采纳率:0% 帮助的人:16.1万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 你好,问题解决了没,我也遇到相同问题了,求助。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 收起 1条折叠回答 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 其他类似问题 2011-05-04 WINCC 内部变量目录下有建变量 为什么报警记录时找不到这些变量呢 我把变量都放在一个交WINCC的变量组里的 4 2010-12-24 wincc 记录某一个的变量变化的时间 并输出 1 2015-05-17 wincc报警记录中的消息变量的相关位已经置为1了,为什么不报警呢???? 1 2014-09-02 WINCC报警记录里就有归档组态,那就不需要在变量记录里添加了吧? 2014-11-06 WinCC报警记录里的状态变量用处是什么 1 2011-05-27 为什么WINCC添加报警记录就不能激活呢?(没有中文,就是到50%就卡住了,请不要复制+粘贴) 7 2013-11-09 winCC 如何选择归档报警的打印时间 2014-03-21 WINCC报警记录和变量记录没了,怎么从原来的重新导入?7.0和6.2版本的都要,复制不好使啊! 3 更多类似问题 > 为你推荐: