要分情况,具体如下:
4mm²的铜芯线安全载流量是42A,考虑环境和敷设方式等因素留一定的余量,按8折计算:42×0.8=33.6A。
计算能带的负荷:P=UI√3cosφ=380×33.6×1.732×0.85=18797W。
4mm²铜芯线能带18.8KW(千瓦)。
若是铝芯线,4mm²铝芯线安全载流量是32A,8折计是25.6A。
P=380×25.6×1.732×0.85=14321W。
4mm²铝芯线能带14.3KW(千瓦)。
电缆载流量口决:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
这个口诀是对应的铝线在明敷25°的条件下设定的,而且没有考虑到导线长度等因素,10平以下乘以5,百平以上乘以2,但是25平和35平是四倍三倍的分界线,比如导线是16平的,正好处在10平和25平之间,所以应该乘以4,如果导线截面积处在35平到百平之间就乘以3,70、95这两个规格直接乘以2.5。
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询