高手你好:请问电抗器的容量和电抗值之间如何换算?
展开全部
电抗器的容量计算公式为:Qkb=L*qc*B/2
电抗器的电抗值计算公式为:X0=X²L/(X12-3XL)
两者之间不存在交叉关系,所以不能换算
该变电站 35kV 电容器组采用单星型桥差接线,每桥臂 7 并 4 串。单台电容器容量334kvar,电容器组额定电压 24kV,电容器装置电抗率 12%,那么串联电抗器的每相额定感抗为:
串联电抗器的端电压:
UL=12%*24=2.88kV
XL=(2.88*1000)²*/6733.4*1000/3=3.7Ω
扩展资料:
电抗器的作用
1、轻空载或轻负荷线路上的电容效应,以降低工频暂态过电压;
2、改善长输电线路上的电压分布;
3、使轻负荷时线路中的无功功率尽可能就地平衡,防止无功功率不合理流动同时也减轻了线路上的功率损失;
4、在大机组与系统并列时降低高压母线上工频稳态电压,便于发电机同期并列;
5、防止发电机带长线路可能出现的自励磁谐振现象;
6、当采用电抗器中性点经小电抗接地装置时,还可用小电抗器补偿线路相间及相地电容,以加速潜供电流自动熄灭,便于采用。
展开全部
电抗器容量一般是指其无功功率。Q=UIsinΦ,单位是var(乏)。电抗X=U/I。不用我多说了吧~~下面可以自己算了吧~也有的说容量是指视在功率,S=UI,但这个的单位是VA,所以,你自己根据单位再判断下!三相的话就在UI前乘以个根号3。u,I指线电压、线电流。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐于2018-02-14 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
单相电抗器: Q = I * I * X = U* U / X
三相电抗器: Q = 3 * I * I * X = 3 * U* U / X
I:线圈中额定电流
U:线圈额定端电压。
三相电抗器: Q = 3 * I * I * X = 3 * U* U / X
I:线圈中额定电流
U:线圈额定端电压。
更多追问追答
追问
我们是根据电容大小--根据阻抗率--来选择电抗器--并进行谐波处理的。
1、电容:450V 30KVAR 2、配电抗率6% 3、根据此选择电抗: Qc=U*U/Xc ---求出C 值-----求出Xc----根据Xl/Xc=6%---求出Xl--从而求出感抗 L的值。4、 电容 450V 30kvar---电容:471.8微法-----求出电抗值---1.2898毫亨5、但是,资料上称电抗容量为1.8kvar----?只是第五步,按照你回答的方法450v 1.2898毫亨求解不出:电抗容量为1.8kvar--请与支持
追答
很简单。电抗率6% ,电抗器的容量:30 * 6% = 1。8 KVA
450V 30KVAR C = 471.8微法 XC = 1 * 1000000 / 314 * 471。8 = 6。75 欧姆
XL = XC / 6% = 112.5 欧姆 XL = ω * L L =0.3583 亨
Q = U* U / X = U* U / 314 L = 450*450 / 314 * 0.3583 = 1800 Var = 1.8 KVAR
你把电抗率算反了!
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
电抗器的容量(乏)/3/电流的平方就等于电抗值,单位是欧姆
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
引用安庆地痞的回答:
Xl/ Xc=电抗率这个公式正确,XL = XC / 6% 这个公式是错误的
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询