电磁脉冲阀几种常见的故障
展开全部
电磁脉冲阀是袋式除尘器清灰系统的核心配件,是脉冲袋式除尘器喷吹气路的开关,其受脉冲喷吹控制仪输出信号的控制,对滤袋逐排(室)喷吹清灰,使除尘器的阻力保持在设定的范围之内,以保证除尘器的处理能力和收尘效率。
在安装及使用过程中,由于人为或环境因素的影响,用户可能会遇到电磁脉冲阀故障的情况。以下讨论了几种常见故障:
一、电磁脉冲阀通电后打不开,先导部分不动作
1.检查脉冲控制信号的电压是否与电磁线圈上的电压匹配,特别是直流电压。是否由于连接电线太长太细而出现电压衰减,不能启动线圈。
2.脉冲宽度太短,导致阀门开启时间短。可根据实际情况增加脉冲宽度,建议调节为100ms-200ms。
3.检查电磁线圈有没有供电或烧毁。确定有供电信号到电磁线圈。如线圈发热烧毁,检查控制系统的工作状态,确认是否由于长时间供电导致的。如有必要,及时更换线圈。
4.推杆被撞歪,小膜片与其上盖受到损坏。更换推杆,如有必要,更换整个小膜片的上盖。
5.推杆内的小弹簧错位被卡死。拆开推杆组件,重新安装推杆内的小弹簧。或更换推杆组件。
二、安装调试过程中,电磁脉冲阀通电后无法打开,但先导部分有动作
膜片上下腔因为没有足够压差启动喷吹,检查气包压力是否过低,提高气包压力。
三、安装后所有阀无法关闭,有漏气现象,气包压力无法建立
由于电磁脉冲阀的进气口与喷吹口相反安装,导致阀无法关闭,必须拆下所有阀重新安装。
四、有些阀不工作,但是其他阀正常
检查这些阀的线路连接及电磁线圈,确认损坏部件并及时更换配件。
五、在使用过程中,部分阀无法关闭,有漏气现象
压缩空气质量差,管道内有铁锈和焊渣等异物,杂质进入电磁脉冲阀后吸附在膜片上导致堵塞,动铁芯有卡死现象。需清洁膜片,检查膜片是否完整,检查动铁芯及气塞,更换已破裂损坏的配件。
电磁脉冲阀或者脉冲控制仪工作不正常,其直接表现为“糊袋”,从而增加系统阻力,除尘效果下降。用户在安装电磁脉冲阀时,必须把压缩气质量处理好,并将管道内部清洁干净,确保气包和喷吹管内外无杂质。
