空调房间上热下冷怎么解决
1个回答
展开全部
分类: 生活
问题描述:
我在一间不足9平方的房间办公,长3.5米,宽2.5米,高3.5米,空调挂在3米高处,开空调后房间顶部很热,下边很凉,我作了一个测试:把空调调至最高温30度,我把温度计放在与空调平行的高度3米处,测出温度在24度以上,放在中部1.7米处,测出温度15—17度,放在地面,只有10—13度。多次测试得出的结果。我知道热空气是比冷空气轻的,有什么方法可以解决这个问题吗?让下边温度提高一些。
解析:
原则上讲,需要加强房间内空气的流动。
因为挂壁式空调在回风口里面是有个温度感应器的,当回风温度与设定温度达到预定数值时,主机就会停下来。直至感应到的温度低于设定值时,再次开机。问题是,回风基本上都是来自房间顶部的空气,这造成了地面的温度还较低时,就停机了。。。这样反复地开停机,地面温度也很难高出多少来。
建议你,开最大风量,不要上下扫风了,定住往下吹。如果还可以左右扫风,那么就往空间大点的方向吹吧。一切都是为了能更好的加强空气流动。
唉,如果能把室内机搬到地上放着,效果应该会很好的。
问题描述:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询