变压器的负载率的具体计算公式?

 我来答
hi漫海feabd5e
2015-10-09 · 知道合伙人教育行家
hi漫海feabd5e
知道合伙人教育行家
采纳数:6749 获赞数:129931
本科学历,毕业后从事设计工作;现任标码石材科技有限公司设计员。能决绝结构设计方面中等难度问题。

向TA提问 私信TA
展开全部
  变压器损耗计算公式
  (1)有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK
  (2)无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK
  (3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ
  Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN
  式中:
  Q0——空载无功损耗(kvar)
  P0——空载损耗(kW)
  PK——额定负载损耗(kW)
  SN——变压器额定容量(kVA)
  I0%——变压器空载电流百分比。
  UK%——短路电压百分比
  β——平均负载系数
  KT——负载波动损耗系数
  QK——额定负载漏磁功率(kvar)
  KQ——无功经济当量(中陆亮kW/kvar)
  上式计算时各参数的选择条件:
  (1)取KT=1.05;
  (2)对城市电网和工业企业电网的6kV~10kV降压变压器取系统最小负荷时,其无功当量KQ=0.1kW/kvar;
  (3)变压器平均负载系数,对于农用变压器可取β=20%;对于工业企业,实行三班制,可取β=75%;
  (4)变压器运行小时数T=8760h,最大负载损耗小时数:t=5500h;
  (5)变压器空载损耗P0、额定负载损耗PK、I0%、UK%,见产品资料所示。

  影响变压器使用寿命的主要因数是温度。
  变压器顶部油温一般调整在85℃,如果超过85℃,要分析原因:1、如果是因为室温过高,负荷过重等慢慢上升,可以超过85℃继续运行,但最高不能超过95℃(这时变压器中心铁芯或绕组是105℃,会严重损坏绝缘,缩短使用寿命或烧毁变压器);2、变压器超过85℃运行时,变压器顶部油温与室温温差不能超过55℃,可能是严重超负荷、电压过低、电流过大、内部有故障等,继续运行会严重损坏绝缘,缩短使用寿命或烧毁变压器。
  卖宽国家标准《干式变压器》GB6450-1986对干式变压器的温升限值做出了规定。1、对干式变压器的线圈,当采用A级绝缘材料时,其极限工作温度在105℃时,最高温升应小于60K;当采用E级绝缘材料时,其极限工作温度在120℃时,最高温升应小于75K;当采用B级绝缘材料时,其极限工作温度在130℃时,最高温升应小于80K;当采用悉兆F级绝缘材料时,其极限工作温度在155℃时,最高温升应小于100K;当采用H级绝缘材料时,其极限工作温度在180℃时,最高温升应小于125K;当采用C级绝缘材料时,其极限工作温度在220℃时,最高温升应小于150K。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友8864d1537
2011-11-03 · TA获得超过1312个赞
知道小有建树答主
回答量:2024
采纳率:59%
帮助的人:382万
展开全部
负载率是你自己设计的,你自己要带多少负载来决定负载率
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式