不能糊,等电位连接端子箱不带电,一般也没有用,但验收的时候没有也不行
他要与楼内的金属管道、支架、金属器具等相连接,功能是使楼内各层处于同一电位而不产生电位差,保护人身安全,箱体与基础避雷网(即基础钢筋)连接
他要与楼内的金属管道、支架、金属器具等相连接,功能是使楼内各层处于同一电位而不产生电位差,保护人身安全,箱体与基础避雷网(即基础钢筋)连接
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2018-07-28 · 知道合伙人服装行家
关注
展开全部
等电位的含义也就是“将设备等外壳或金属部分与地线联结”。
一般用于配电室内作重复接地用,也用于住户的带洗浴设备的卫生间内,用于洗浴设备及相关插座的接地。
在卫生间内将各种金属管道、结构件(包括混凝土楼板中的钢筋)以及进入卫生间内的视线,用不小于4mm2的铜芯线,通过等电位联结端子箱互相连通.等电位联结导线在地板或墙内暗敷时要穿塑料管保护,其目的是更换导线方便。等电位联结范围内的金属管道等金属体与等电位联结箱内的端子排之间的电阻不应大于5。卫生间内的金属管道的连接处一般不需加跨接线,若发现导通不良时,应作跨接。当卫生间内的水管是塑料管或包塑金属管时,等电位跨接线可接在自来水龙头上;采用金属水管时,跨接线直接接在水管上。卫生间内的污水管因与进水管之间是不通的,因此污水管也要作等电位联结,可接在地漏的管子上。
等电位就是使不同的电器设备的漏电电位相同,避免电位差对人体的触电危害。
这个对人没有危害的,一般是做在墙上的 不影响做卫生间防水。
这个对人没有危害的,一般是做在墙上的 不影响做卫生间防水。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?