等电位联结端子箱在卫生间怎么办

是个什么东西,卫生间要做防水了,能不能把他糊起来,他里面有电没?... 是个什么东西,卫生间要做防水了, 能不能把他糊起来,他里面有电没? 展开
 我来答
xch9953
2011-11-01 · TA获得超过886个赞
知道小有建树答主
回答量:516
采纳率:0%
帮助的人:407万
展开全部
等电位联结在卫生间的做法,要求将可能手碰到的金属构件:暖气管、水管、下水管、基础钢筋联结在一起,再联接到等电位联结的端子箱。
因为卫生间有水汽,建议将此箱子放在吊顶或干燥并易检修的位置。
如果卫生间很小,我建议也没必要做等电位联结。只要保证卫生间内的电气设备(电热水器)的接地足够好,就可以保证不出现触电问题。
其实,等电位联结技术,理论上有道理,但实际工程实现的技术并不完善。自己家里可以适当考虑即可。
cejinx
2011-11-05 · TA获得超过129个赞
知道答主
回答量:53
采纳率:0%
帮助的人:61.3万
展开全部
不能糊,等电位连接端子箱不带电,一般也没有用,但验收的时候没有也不行
他要与楼内的金属管道、支架、金属器具等相连接,功能是使楼内各层处于同一电位而不产生电位差,保护人身安全,箱体与基础避雷网(即基础钢筋)连接
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
magco
2018-07-28 · 知道合伙人服装行家
magco
知道合伙人服装行家
采纳数:135 获赞数:2994
毕业于哈尔滨商业大学包装工程装潢艺术设计专业,学士学位。从事室内外装饰装修设计行业5年从业经验。

向TA提问 私信TA
展开全部
等电位的含义也就是“将设备等外壳或金属部分与地线联结”。
一般用于配电室内作重复接地用,也用于住户的带洗浴设备的卫生间内,用于洗浴设备及相关插座的接地。

在卫生间内将各种金属管道、结构件(包括混凝土楼板中的钢筋)以及进入卫生间内的视线,用不小于4mm2的铜芯线,通过等电位联结端子箱互相连通.等电位联结导线在地板或墙内暗敷时要穿塑料管保护,其目的是更换导线方便。等电位联结范围内的金属管道等金属体与等电位联结箱内的端子排之间的电阻不应大于5。卫生间内的金属管道的连接处一般不需加跨接线,若发现导通不良时,应作跨接。当卫生间内的水管是塑料管或包塑金属管时,等电位跨接线可接在自来水龙头上;采用金属水管时,跨接线直接接在水管上。卫生间内的污水管因与进水管之间是不通的,因此污水管也要作等电位联结,可接在地漏的管子上。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
惊富建筑
2011-11-06 · TA获得超过827个赞
知道小有建树答主
回答量:559
采纳率:0%
帮助的人:326万
展开全部
等电位就是使不同的电器设备的漏电电位相同,避免电位差对人体的触电危害。
这个对人没有危害的,一般是做在墙上的 不影响做卫生间防水。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起