跨度在4m及4m以上的梁模板为什么需要起拱?起拱多少
3个回答
展开全部
起拱的主要目的是为了给梁支撑模板在砼和模板的自重情况作用下提供下挠的空间,避免砼浇注完成后向下弯曲下挠。
当设计无具体要求时,起拱高度宜为跨度的1/1000~3/1000。
大跨度楼层或屋面梁、板在建造时,为改善视角错觉,也为了修正自重沉降而采取的提前增加跨中高度。这样做的好处就是对梁先施加一个向上的预应力,当梁在受力的时候可以向下的力相互抵消一部分,减轻梁的受力,保证结构的稳定。
扩展资料
梁板模板在安装的时候要按照规定起拱,一般有两种做法:
1、支设梁底模时,梁端的底模高度不变,梁中的底模要求在做支撑的时候,将支撑的长度按照起拱要求配置,这样就起到一个自然起拱的作用;
2、两端及中间模板的支撑长度一样,支设完后,在中间部位的支撑底部用木穴垫起,直到达到规范要求的起拱高度即可。
起拱偏差大预防措施:
1、张拉前测定温度,避免高温、低温进行张拉。
2、强度、龄期满足要求后进行张拉。
3、严格控制混凝土强度及龄期,符合要求后,再进行张拉施工。
参考资料来源:百度百科--起拱
展开全部
起拱是采用了预应力的原理,所谓预应力就是使结构自身有一种向上的力,上部结构所传下来的荷载先要抵消构件自身的预应力,这样一来构件承受荷载的能力会大大提高,预应力是施加在受弯构件上的力,梁和板属于受弯构件,所以大于等于4米得梁需要起拱,起拱的高度是千分之一到千分之三,(以构件长度计算)。。比如一个5米得梁,那么起拱高度应该是5mm---15mm,希望会对你有帮助。。。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
防止模板在砼自重的作用下出现下绕,起拱千分之一到千分之三即可
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?