plc的输入COM点为什么要接开关电源的负极,可以接正极吗?有嘛区别?
plc的输入COM点为什么要接开关电源的负极,可以接正极吗?有嘛区别?
一般是认为COM端是负极的,是0V。
我用的是欧姆龙的,我这种型号理论上是正负极都可以接的,因为内部输入电路有两个发光二极管并联,无论正负极怎么接,都能保证有一个发光二极管工作,从而光耦导通。你看一下你那种型号PLC的说明书上的内部电路图就知道了。
开关电源的负极为什么还要接熔断器
熔断器是为了防止过流安置的,
如果接的话,也该接正极,
说实话,你的措辞不对,应该接火线。
正常家庭安装的话,只安装在进户线的火线即可
熔断器是一种保险装置,开关电源接入熔断器是为了在开关电源内部出现故障时能及时切断电源,以免造成更大的损坏。
把一个开关电源的正级 接头另一个开关电源的负极 有回路吗
没明白你的意思!一个开关电源的正极和另一个开关电源的负极之间当然没有回路啦!
如果将两个开关电源正负极串联对接倒可以形成回路,但不赞成这么串联使用,会烧坏电源的。
24V接近开关的电源输入可以接外部的开关电源的电,不接PLC上的电吗?为什么
一般接近开关是不可以接PLC设备上的供电端口,PLC内部电源供外部元件使用的功率有限,除非另有说明,外部元件都会使用开关电源等供电!
信捷plc输入不接可以吗?输入只有24v的光电开关,光电开关电源从开关电源取,不接可以吗?
光电开关电源接下排线的+24和0V那里,输入点接输入端口就行,
维修开关电源时为什么要接假负载?
因为开关电源是L-C滤波,在Ton时,电路给电容充电,Toff时,间电容向负载放电。如果,负载电流太小,电源输出电压就要上升。因为电源有稳压功能,此时,电路调整作用将使Toff变窄,如果负载电流再小,直到Toff不能再变窄时,电路就要失控。电源输出电压就要上升,而不稳压了。加上假负载,使电源的负载电流,永远大于失控时的电流值,就不会失控了。
两个开关电源正极单独负极并接发生什么情况
很正常的使用方法,负极,也叫参考0V电位,在同一个供电系统中都是接在一起的。
开关电源的开关管为什么要用三极管啊
开关电源的输出电压要随电压和负荷的变化而自动调整,所以用三极管控制。
说明一下:开关管通常是用三极管,开关管是按用途称谓的。有的电路中也有用二极管的。做开关电源必须用三极管,因为二极管没有放大作用,不能控制电压。现在常常把三极管和控制电路组装在一起,使用和维修都很方便。
三菱的输入端口能不能接开关电源的-24V?
输入端的COM端内部连接了PLC CPU内部的开关电源DC24V-.
理论上说是可以把外部DC24V电源的负极连接到COM(内部电源和外部电源供地)
但是这样使用不安全。