变电站10KVII段由运行转检修,如果该变电站是单母线分段接线方式的话,可先拉开该母线上所有出线开关,再拉开进线开关和母联开关,再将以上所有开关转线路检修,最后再将PT、站变转检修。

操作票按工作票需要合地刀,挂接地线,停用保护,二次电源,挂标示牌,装设遮栏。操作票中间的细节部分,按《安规》规定操作一个开关,刀闸你就检查一下,具体检查项目(如分合指示灯,仪表变化,电脑操作画面变化,就地机械位置变化)等按单位习惯写就好。

注意操作票要的顺序,不要跑趟趟。倒负荷操作票,注意一般先停后合,不要合环。不能停电的重要设备要先倒到备用电源带。最后带好安全用具和操作工具。

扩展资料:

操作票编号、操作任务、操作顺序、发令人、受令人、操作人、监护人、操作时间等。

运行值班人员进行的一切正常的倒闸操作均须按值班调度员发布的操作项目(包括系统操作和综合操作令)填写倒闸操作票,再经过审核、予演、签字等步骤后执行。但在下列紧急情况及“安全工作规程”另有规定者外,可不填写操作票:

①、事故处理。

②、由于运行设备发生缺陷,严重威胁人身、设备安全,需紧急停止运行者。

③、为防止系统性事故扩大而需要紧急操作者,但事后必须设法将事故情况及倒闸操作过程向值班调度报告。

参考资料来源:百度百科-操作票