柴油发电机组突然不发电是什么问题
一、处理方法
1、发电机铁芯剩磁消失或太弱,新装机组受长途运输颠震或发电机放置太久,发电机铁芯剩磁消失或剩次感弱,造成发电机剩磁电压消失或小于正常的剩磁线电压小于10V,剩磁相电压不小于6V。由于同步发电机定、转子及交流励磁机的定、转子的铁芯通常是采用1~1.5mm厚的硅钢片冲叠成。励磁后收到震动剩磁就容易消失或减弱。
2、励磁回路接线错误,检修发电机时,工作不慎把励磁绕组的极性接反,通电后是励磁绕组电流产生的磁场与剩磁方向相反而抵消,造成剩磁消失。此外,在检修时,测量励磁绕组的直流电阻或实验自动电压调节器AVR对励磁绕组通直流电流时,没有注意其极性,也会造成铁芯剩磁消失。
3、励磁回路电路不通,发电机励磁回路中电气接触不良或各电器元件接线头松脱。引线断线。造成电路中断,发电机励磁绕组无励磁电流。
4、旋转整流器直流侧的电路中断,由于旋转整流器直流侧中断,因此,交流励磁机经旋转整流器整流后,给励磁绕组提供励磁电流不能送入励磁绕组,造成交流同步发电机不能发电。
5、交流励磁机故障无输出电压,交流励磁机故障发不出电压,使交流同步发电机的励磁绕组无励磁电流。
6、发电机励磁绕组短线或接地,造成发电机无励磁电流或励磁电流极小。
二、处理方法
1、发电机铁芯剩磁消失时,应进行充磁处理。其充磁方法是;对于自励磁式发电机,通常用外加蓄电池,利用其正负极线往励磁绕组的引出端短时间接通通电既可,但一定要认清直流电源与励磁绕组的极性,既将直流电源的正极接励磁绕组的正极,直流电源的负极接励磁绕组的负极。如果柴油发电机组的控制面板上备有充磁电路时应将扭子开关扳向“充磁”位置,既可向交流励磁机充磁。对于三次谐波励磁的发电机,当空载起励电压建立不起来时,也可用直流电源经行充磁。
2、励磁回路接线错误,查找后予以纠正。
3、用万用表欧姆档差找励磁回路断线处,并予以接通;按触不良的故障处,用细纱布打磨表明氧化层,松脱的接线螺栓螺母将其紧固。
4、励磁绕组的接地与断线故障,可用500兆欧表(摇表),检查绕组的对地绝缘,找出接地点,用万用表找出短线处,并予以修复。