UPS电源工作原理

UPS电源工作原理是如何的... UPS电源工作原理是如何的 展开
 我来答
成都晟嘉睿信息技术
2020-06-18 · 百度认证:成都晟嘉睿信息技术有限公司官方账号
成都晟嘉睿信息技术
成都晟嘉睿长期专业从事UPS电源行业,集营销、方案设计、设备安装、售后维护为一体;专业提供UPS不间断电源、EPS消防应急电源、交流稳压电源、铅酸免维护蓄电池、机柜、发电机组等营销服务。
向TA提问
展开全部

在一些负荷等级要求较高的场合(一类负荷),常用的电源为UPS(不间断电源),即不能停电的设备,比如通讯系统;计算机系统;监控系统;DCS系统;医疗系统的手术室;工业中的重要的电动阀门等,现在医院的病房及宾馆也常见UPS不间断电源的插座,可以说,UPS使用范围越来越广泛。接下来我就给大家介绍一下UPS的工作原理。

UPS一般由整流器、蓄电池、逆变器、静态开关和控制系统组成。通常采用的是在线式UPS。它首先将市电输入的交流电源变成稳压直流电源,供给蓄电池和逆变器,再经逆变器重新被变成稳定的、纯洁的、高质量的交流电源。它可完全消除在输入电源中可能出现的任何电源问题(电压波动、频率波动、谐波失真和各种干扰)。其工作原理框图见图:

丸子9698
2018-07-10 · TA获得超过7576个赞
知道小有建树答主
回答量:56
采纳率:0%
帮助的人:1.5万
展开全部

UPS不间断电源立即转入电池逆变状态;为防止市电来回切换,只有当市电恢复到170~270V时, UPS才转入市电逆变状态。市电频率的侦测与控制侦测市电频率的目的是作为逆变锁相的依据,通过调整逆变的过零点调整逆变相位,使在市电状态下的逆变输出与市电输入基本同频率、同相位。市电开机时,UPS侦测输入市电的频率作为逆变输出的频率;电池状态下开机时,逆变输出的频率以上次输出的频率来设定。

当市电正常时,执行锁相,逆变频率先追市电频率,频率相同后再追踪相位,通过变动逆变频率完成逆变和市电同相位。锁相后,逆变和市电的相位差小于3度,频率误差小于0.01Hz。当市电频率超出47~53Hz范围时,UPS不执行锁相,立即转入电池逆变状态,只有当市电频率回复到48~52Hz时,UPS再执行锁相,并转入市电逆变状态。

三角波发生器CPU送出的38.4kHz方波,经由运算放大器组成的二分频电路后,变成19.2kHz的方波,再经积分器积分成三角波。标准正弦波发生器CPU送出以128点平均分割的模仿正弦波,经过二阶低通滤波器滤波后,生成标准正弦波。PWM信号标准正弦波与逆变输出电压的正弦波反馈信号进行比较,其结果被三角波切割,生成PWM信号。逆变电压调整CPU每16ms读取一次逆变电压值,并与设定的电压值进行比较,当差值高于10V时,CPU立即调整标准正弦波,从而调整PWM信号,使输出电压相应加减5V,以缩小差值;当差值低于10V时,CPU累积差值,当累积值达到30V时,CPU调整标准正弦波,使输出电压相应加减2V。

CPU的A/D读取CPU每半周期读一次电池电压、正负BUS电压和机内温度,每隔8个标准正弦波点读一次市电电压、逆变电压和逆变电流(在每个周期开始,CPU变更读点的初始位置,使每隔8个标准正弦波点读一次,通过128个点的A/D读取达到扫描效果,读取值存入RAM内)。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
天之星win
2011-11-02 · TA获得超过215个赞
知道答主
回答量:109
采纳率:0%
帮助的人:71.4万
展开全部
UPS电源分三种,
在线式 在线式UPS(On-Line UPS)的运作模式为“市电和用电设备是隔离的,市电不会直接供电给用电设备”,而是到了UPS就被转换成直流电,再兵分两路,一路为电池充电,另一路则转回交流电,供电给用电设备,市电供电品质不稳或停电时,电池从充电转为供电,直到市电恢复正常才转回充电,“UPS在用电的整个过程是全程介入的”。其优点是输出的波型和市电一样是正弦波,而且纯净无杂讯,不受市电不稳定的影响,可供电给“电感型负载”,例如电风扇,只要在UPS输出功率足够的前题下,可以供电给任何使用市电的设备。
  后备式    后备式工作原理
后备式又称为非在线式不间断电源(Off-Line UPS),它只是“备援”性质的UPS,市电直接供电给用电设备也为电池充电(Normal Mode),一旦市电供电品质不稳或停电了,市电的回路会自动切断,电池的直流电会被转换成交流电接手供电的任务(Battery Mode),直到市电恢复正常,“UPS只有在市电停电了才会介入供电”,不过从直流电转换的交流电是方波,只限于供电给电容型负载,如电脑和监视器。
  线上交错式    在线互动式工作原理
线上交错式又称为线上互动式或在线互动式(Line-Interactive UPS),基本运作方式和离线式一样,不同之处在于线上交错式虽不像在线式全程介入供电,但随时都在监视市电的供电状况,本身具备升压和减压补偿电路,在市电的供电状况不理想时,即时校正,减少不必要的“Battery Mode”切换,延长电池寿命。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
观自在随心
2011-11-03 · TA获得超过1855个赞
知道小有建树答主
回答量:1284
采纳率:0%
帮助的人:495万
展开全部
UPS电源是将电整流滤波后一路供给逆变器输出标准的电压,一路供给电池,当市电断开时。电池里的电经逆变器逆变成标准电压供给负载,保证供给负载绿色稳定持续的电源。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
沈阳孤鹰
2011-11-02 · TA获得超过467个赞
知道小有建树答主
回答量:999
采纳率:0%
帮助的人:698万
展开全部
像CPU提供稳定的电压,在总电源电压不稳时,CPU电源会在主板控制的基础上自动断电从新启动来保证CPU正常工作性,还是选个好的总电源,CPU电源是次要的,主板能分析出CPU工作的风险值,