中央空调水冷机组水流量怎么算,公式是什么 30

 我来答
lin857800552
2011-11-04 · 超过11用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:39
采纳率:50%
帮助的人:20.3万
展开全部
冷水机组主要是机器泠凝器的流量,一般机组参数都有,不需要计算!要公式得话:流量Q=流速V*管道截面积,选配管和水泵流量是乘以1.1-1.2的安全系数!!希望对你有帮助!
长沙中联泵业股份有限公司
2023-08-25 广告
有专门的流量计,液体,气体,蒸汽都有,液体气体的一半是插入式的,就是在管子上打一小孔,把传感器插进去。蒸汽的一般有红外线的,也有在管子上加装弯管,测弯管子两侧压差,再加上辅助参数:温度,流速等进行计算得来的,一般都是成套设备,不过老贵了,不... 点击进入详情页
本回答由长沙中联泵业股份有限公司提供
匿名用户
2011-11-09
展开全部
中央空调冷水机组的流量是按照负荷算的,你要将你需要的冷负荷算出来然后再留有20%的富余量,选定满足要求的空调机组,机组都有自带的水流量
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
oreming
推荐于2016-07-07 · TA获得超过113个赞
知道答主
回答量:217
采纳率:0%
帮助的人:70.4万
展开全部
冷凝器需要的冷却水量W(Kg/s),等于,1.2倍压缩机实际的制冷量Q(KW),除以,水的比热容与冷却水的温升的乘积。冷却水的温升为冷却水进出水温之差。摘自实用供热空调设计手册第790页中的冷却水量计算。。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
kdl1588n
高粉答主

2011-11-03 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:2.3万
采纳率:79%
帮助的人:5738万
展开全部
可以按下式计算;
制冷量(千瓦)=流量(立方/小时)*4.2*1000*5/3600
流量=制冷量/5.8
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
xie3255987
2011-11-02 · TA获得超过433个赞
知道小有建树答主
回答量:382
采纳率:0%
帮助的人:163万
展开全部
冷水机组主要是机器泠凝器的流量,机组参数都有,选配管和水泵流量是乘以1.1-1.2的系数!!@
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式