模板的拆模强度要求是指在混凝土浇筑后,模板能够顺利拆除而不引起损坏或破坏。以下是一般的模板拆模强度要求:
强度要求:模板的强度要足够承受混凝土浇筑时的压力和振动。模板应能够保持稳定,不发生变形、开裂或破碎。
表面平整度:模板拆除后,混凝土表面应保持光洁平整,不应有模板残留物留在表面上。模板表面的质量要求应能满足设计要求和施工规范。
粘结力:模板与混凝土之间的粘结力要适当,以确保混凝土在拆模后不会与模板分离。适当的粘结力可以避免混凝土表面的空鼓、裂缝和脱落等问题。
拆除难度:模板在拆除时应能够顺利解除与混凝土的粘结,并且拆除过程应尽可能简便、高效。过于困难的拆模过程可能导致模板的损坏或延误施工进度。
可重复使用性:模板的拆模强度要求还包括其可重复使用性。模板应具备一定的耐久性和耐用性,能够经受多次拆装使用而不影响质量和性能。
2024-04-02 广告
强度要求如下:
1、板:当跨度≤2时为 ≥50%;当跨度 >2,≤8时为≥75%;当跨度 >8为 ≥100%;
2、梁、拱、壳:当跨度≤8时为 ≥75;当跨度>8时为≥100%;
3、悬臂构件:不管跨度多大,均必须达到100%。
4、基础、柱子、压顶的侧模板,另外还有梁、和墙的侧模板,其拆除时只要强度能保证其表面、棱角不因拆模而受损坏即可拆除。但对于墙体大模板,在常温下则要求强度达到1N/mm2时方可拆除。
扩展资料:
对于混凝土结构工程中的悬臂构件,其混凝土强度达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的100%时,方可进行底部模板的拆除。
构件跨度大于8m的梁、拱、壳的底模板拆除时,混凝土强度应大于等于设计的混凝立方体抗压强度标准值的100%。
构件跨度为5m的钢筋混凝土板的底部模板拆除时,混凝土强度应大于等于设计的混凝土立方体抗压强度标准值的75%。在模板拆除工作中,一共有两大类强度要求。