展开全部
历史趋势是intouch自动保存在自身生成的数据文件中,在标记名字典中把要做历史趋势的的标记名记录数据勾上,然后在配置目录下的报警中,勾上启用历史记录,以及路径。
在显示历史趋势表图中选择相同的路径就可以可以了。
两台pc机,都安装intouch9.5,组态内容都一样,点都是一样的,大约2000点。用于机组上位机监控。但是却出现两台机器调用的历史趋势不一致的问题,而且是不规律的。尤其是在变量值出现波动时,两台机器记录到的峰值总是不一致,甚至某些波动都记录不到,很不一致。导致分析故障时出现很多漏洞。
举一个最近发生的例子,实际情况是:汽轮机转速突然发生了波动,先是速度下降,然后又上升,反复几次后恢复到正常转速,但是在操作站a上调用趋势时并没有看到转速最初下降的记录,而只记录到转速上升的阶段。在b操作站上调用趋势时可以看到转速先下将而后又上升的记录。
康科达
2023-08-22 广告
北京康科达科技有限公司是一家专业从事放射治疗配套设备及耗材生产、经营的科技企业。客户面向全国的疾控中心和放疗科医院。主营电离室、放疗剂量仪、放疗自动扫描水箱、调强验证系统、放疗质控设备、激光定位系统、放疗定位产品、放疗定位膜、放疗模室产品、... 点击进入详情页
本回答由康科达提供
evonyevony
2011-11-04
知道答主
回答量:2
采纳率:0%
帮助的人:3314
展开全部
intouch中打开窗口,右边有历史趋势图表,拖进窗口中,双击修改或建立历史趋势标记名,右击分解单元,双击显示曲线区域,添加与它关联的标记名(注意:标记名必须是允许记录的,在标记名字典中记得选上这个可选框),单击运行就可以看到曲线了,如果是有数据传上来的话
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友a7484f9c9
2011-11-03 · TA获得超过189个赞
知道小有建树答主
回答量:194
采纳率:0%
帮助的人:126万
展开全部
用INTOUCH里的趋势控件做,在windowmaker的向导里有趋势选项,里面有四个控件,然后你要看哪个标记的趋势就可以把这个标记添加到笔里面去,一般一个趋势控件最多可以添加八个标记,也有十六个的,不过一般用八个标记的控件就够了!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
手机用户47996
2011-11-03 · 贡献了超过126个回答
知道答主
回答量:126
采纳率:0%
帮助的人:37.8万
展开全部
你是想变换曲线么f?在运行的时候,单击曲线控件,就能有选择的变量的对话框出来,然后你选择相对应的变量就行了g。 mpΓコ