电流互感器产生误差的主要原因是什么?
2个回答
展开全部
互感器的误差包括比差和角差两部分。
1、比值误差简称比差,一般用符号f表示,它等于实际的二次电流与折算到二次侧的一次电流的差值,与折算到二次侧的一次电流的比值,以百分数表示。
2、相角误差简称角差,一般用符号δ表示,它是旋转180°后的二次电流向量与一次电流向量之间的相位差。规定二次电流向量超前于一次电流向量δ为正值,反之为负值,用分为计算单位。
扩展资料
使用原则:
1、电流互感器的接线应遵守串联原则:即一次绕阻应与被测电路串联,而二次绕阻则与所有仪表负载。串联
2、按被测电流大小,选择合适的变比,否则误差将增大。同时,二次侧一端必须接地,以防绝缘一旦损坏时,一次侧高压窜入二次低压侧,造成人身和设备事故。
3、为了满足测量仪表、继电保护、断路器失灵判断和故障滤波等装置的需要,在发电机、变压器、出线、母线分段断路器、母线断路器、旁路断路器等回路中均设2~8个二次绕阻的电流互感器。
参考资料来源:百度百科-电流互感器
展开全部
电流互感器主要由一次绕组、二次绕组及铁芯组成。当一次绕组中流过电流I1时,在一次绕组上就会存在一次磁动势I1 N1。根据电磁感应和磁动势平衡原理,在二次绕组中就会产生感应电流I2,并以二次磁动势I2N2去抵消一次磁动势I1N1。
在理想情况下,存在磁动势平衡方程式I1N1+I2N2=0。此时,电流互感器不存在误差,称为理想互感器。根据上式可推算出电流比与匝数成反比,以上,就是电流互感器的基本工作原理。
在实际中,要使电磁感应这一能量转换形式持续存在,就必须持续供给铁芯一个激磁磁动势I0Nl,方程式变为I1Nl+I2N2=I0Nl。
可见,激磁磁动势的存在,是电流互感器产生误差的主要原因。
