变电站进线间隔和出现间隔有什么区别?发电项目接入变电站必须往哪个间隔上接?
展开全部
进线间隔是指接入变电站高压侧并为变电站提供电源的线路的回数,同变电站高压侧的电压等级是一致的,出线间隔是指经过变压器降压(升压)后能配出线路的回数,一般进线间隔数少于出线间隔数;
发电项目接入哪个间隔取决于发电机的出力水平,一般的规律是出力越大接入的电压等级越高,确定接入哪个间隔主要取决于对应的电压等级,如国网公司关于不同容量的分布式电源并网的电压等级参照以下:
分布式电源总容量范围 并网电压等级
数kW至数十kW 400V
数十kW至8-9MW 10kV、35kV
大于9MW 35kV、66kV、110kV
1、110kV变进线间隔电压等级只有110kV,出线间隔有35kV和10kV,对于10kV以上变电站,10kV间隔肯定是出线间隔2、发电项目只能接入进线间隔3、发电项目接入变电站,跟电压等级有关,也跟输电线路输送容量有关,例如10kV线路如果采用LGJ70,输送容量4.7MW,10kV进线间隔就只能接4.7MW4、发电项目可以接入同一变电站的两个或三个进线间隔,例如0.9MW发电项目,可以接入某变电站的两个10kV进线间隔
追答
第一个理解基本是对的;
第二点是:大的发电厂有自己的升压变,也可以为变电站直接提供电源,也就是占用变电站的进线间隔。具体区分还要看发电的容量和类型,比如说小水电就是直接接入10kV线路上的,有些垃圾发电厂也是接入10kV线路上的,这类发电项目装机较小,当然跟输送容量有关,还跟投资的经济性关联;
第三点考虑的因素是对的,实际电压也决定了输送容量,输送容量跟电压和电流是正比的;
考虑容量限制的条件下,0.9MW的项目占用一个10kV间隔就足够了;
每个地方都会有关于电厂接入等级的相关规划技术原则,可以根据具体发电项目进行对照。
创安恒业-动环监控
2024-08-01 广告
2024-08-01 广告
变电站巡检系统是一种专门设计用于变电站设备巡检的智能化系统。它集成了先进的信息技术、物联网技术和移动计算技术,通过无线通讯网络实现数据的实时传输和处理。主要功能包括:1. 自动化巡检:系统能够按照预设的巡检路线和计划,自动引导巡检人员进行设...
点击进入详情页
本回答由创安恒业-动环监控提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询