总等电位箱一般放在什么位置,做接地防雷的时候什么情况下需要放总等电位箱?

 我来答
akangege
推荐于2018-05-09 · TA获得超过306个赞
知道答主
回答量:60
采纳率:0%
帮助的人:47.8万
展开全部
看具体情况吧,就算是普通住宅,一般也就在配电室有总等电位排,-4*40的扁钢,黄绿色的接地排。有些是不用等电位箱,只设等电位排。你说的等电位箱,是指配电箱之类的里面那个等电位排么?
等电位联结端子箱适用于一般工业与民用建筑物电气装置,防间接接触电击和防接地故障引起的爆炸和火灾的等电位联结、建筑物防雷和电子信息。设备防瞬态过电压及干扰等。
等电位联接端子箱将建筑物如高层住宅、医院、泳池等内的钢筋网,配电盘中的PE线端子、插座、上下水管、暖气管道,媒气管道,卫生间的金属浴盆、浴架、淋浴器扶手、电冰箱、空调、导电地板的金属网络将其联接到各自的等电位联接端子箱内的端子板上,从而构成各自的等电位体,保护人和设备的安全。
你应该说的是这个。
如果是自然接地体,基础施工时你就要做,人工接地体则可以在接地装置施工时制作。
卫生间现在那个属于住户的局部等电位。
等电位连接端子线是一定区域内接地线汇总的地方,它连接的导体都是正常情况下不带电的部分(绝对不能和带电的导体连接啊)。一般卫生间人活动较多的等潮湿场所、配电室、弱电机房等重要设备机房等区域需要设置等电位端子箱,局部等电位端子箱不一定都要连接到总等电位箱,但是必须和接地干线相连。
总等电位箱一般会设置在配电室等重要且危险的地方,总等为端子箱必须和接地干洗可靠连接,如果有需要可增加设施,一个建筑设几个总等电位端子箱没有硬性要求,到达设计要求就可以。
我发现我都说的有点乱了。呵呵,希望对你有用。
GamryRaman
2023-06-12 广告
埋地长输管道阴极保护用的恒电位仪需要安装多少个或者多长一段需要安装一个恒电位仪,这取决于管道的长度和保护电位的设置。如果保护电位设置在100 mV以上,需要至少安装2个恒电位仪。因为保护电位在管道中会逐渐下降,如果不及时采取措施,可能会导致... 点击进入详情页
本回答由GamryRaman提供
稳重又慎重的小饼干5533
2011-11-04 · TA获得超过6.3万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.8万
采纳率:0%
帮助的人:3980万
展开全部
总等电位箱一般要求设置在分支配电箱附近,或集中电表箱下侧。防雷验收检测根据规范要求必须测量分支箱或电表箱外壳和接地保护线达到接地阻值要求,分支箱或电表箱的前一级是否要求设置总等电位箱要按设计来确定。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
M叶子梦M
2011-11-04 · TA获得超过1.2万个赞
知道大有可为答主
回答量:4298
采纳率:40%
帮助的人:2873万
展开全部
总等电位箱一般放在负荷中心。只要有接地,就有总等电位箱。在卫生间那个是局部等电位。 2楼说的很全面。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
mailofwbb
2011-11-04 · TA获得超过678个赞
知道小有建树答主
回答量:316
采纳率:100%
帮助的人:281万
展开全部
指什么工程?
普通住宅一般放在卫生间里。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
flleisd2010
2011-11-08 · TA获得超过336个赞
知道小有建树答主
回答量:461
采纳率:100%
帮助的人:209万
展开全部
一般在多种设备防雷接地、并且不在同一位置情况下。我工厂有生产防雷接地总等电位箱,咨询联系请看用户资料。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式