线损与电压降
请高人指点:三相四线低压供电220v/380v电压,负荷距离1800米,负载75kw电机一台,500型单相焊机四台。怎么选线?线损‘压降如何计算?...
请高人指点:三相四线低压供电220v/380v电压,负荷距离1800米,负载75kw电机一台,500型单相焊机四台。怎么选线?线损‘压降如何计算?
展开
3个回答
展开全部
75KW的电机 电流大约150A 用铜线的话 70的就够了 压降应该的电源进线处进行补偿就是了 压降的算法是:电阻率*长度*电流
追问
谢谢。不过电焊机一台容量20kva也要考虑进去啊!四台同时用的时候很多的。而且单相380v电焊机也很难做到三相电压平衡啊

2025-07-25 广告
电压击穿试验仪(又称介电强度测试仪、耐压测试仪)是一种用于测量绝缘材料在高电压下被击穿的临界电压值的设备。它广泛应用于电力、电子、塑料、橡胶、电缆、变压器油等行业的绝缘性能测试。...
点击进入详情页
本回答由华测试验提供
展开全部
单纯做计算题还行,生活中不能这样用,75KW电机用三相,相电流就已经113A,电焊机单相的话20KW又近100A,用50的铜线,1800米电阻约0.63Ω,压降会有126伏,根本没法使用,建议10K供电,上一台315KVA的变压器,就近联接供电。
追问
谢谢!我是考虑做隧道工程用的 ,单输送泵就75kw,外加电焊机,还有照明。这样远的距离还是第一次。装变压器很麻烦会影响工程进度。考虑用240平方铝线拉到头可否
追答
240铝线电阻1800M也有约0.22Ω,200A电流,压降也有40V左右,特别在启动的瞬间,电压更降会更大。就是240的铜线,压降依然很大。考虑在用电端加装无功补偿设备可以改善电压质量,可是投资大,比装变压器还麻烦
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2015-11-19 · 知道合伙人教育行家
关注

展开全部
线损和电压降计算
一、 配电线路损耗计算
配电线路损耗有功电量与输入有功电量之比,叫做配电线路损失率,简称线损率。一般大中型企业配电线路的线损率应在1%~3%之间。农网高压线损率应在10%以下,低压线损率应在12%以下。
2.具有分支线路线损的近似计算
具有分支线路线损的计算比较复杂,配电线路线损采用近似计算时,可以近似地认为各支路负荷的功率因数相等。这样一来,各支路电流就能简单地用代数相加来进行计算。
一、 配电线路损耗计算
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询