labview数据采集问题,望耐心回答
我先声明,我还没有接触过这方面,不要笑话我,即将接触了老板让做我有几个疑问1.数据采集卡实现数据采集是不是需要传感器将非电量变为电量,这里我就不懂了,这个传感器到底指的什...
我先声明,我还没有接触过这方面,不要笑话我,即将接触了老板让做
我有几个疑问
1.数据采集卡实现数据采集是不是需要传感器将非电量变为电量,这里我就不懂了,这个传感器到底指的什么,比如我打算采集压力数据呢?
2.传感器和数据采集卡是怎么实现连接的 就是怎么连一起 怎么插?
3.我在NI网站了下载了Daqmx,我用National Instruments Measurement & Automation Explorer可以看到数据采集卡,ni Daq不只是个驱动吗 ? 网上有说的这是虚拟采集卡,虚拟采集卡和实际的有区别吗?我这种情况还用装实际的采集卡吗?
请回答者分条回答 感激不尽
虚拟的环境下 没有传感器输入啊 怎么模拟那种环境的? 展开
我有几个疑问
1. 2 可以统一的回答
传感器分为很多种类: 电压/温度/电流/速度等等 。
电压传感器 是直接采集电压的, 其实就是使用线将 传感器 与被测对象连接, 线来传输电压的变化值。 可以网上搜索传感器使用 (很简单)
传输电压的这跟线(确切说应该是两根,+5V和GND) 需要做工装,做一个转换装置,然后将此两根线接到 NI 的采集卡 的正确引脚上。 (常使用端子排)
传感器其实也就是采集信号的 高低电平 的变化数值, 比如采集: 0-5V的电压变化值,然后靠采集卡接收此变化值信号
3. 像我之前说的, NI采集卡的驱动是DAQMX 就像你电脑安了显卡要装驱动一样。 为了操作此采集卡。 使用labview编译DAQ驱动程序,并做上位机程序,保证接收的电压信号可以反馈到显示器中的软件界面上。
4. National Instruments Measurement & Automation Explorer (简称MAX软件) 是NI为你做好的浏览器软件, 在没有硬件采集板卡环境下 与 插入采集板卡环境下都可运行。
没有采集卡,模拟假的采集卡,与假信号。 有采集卡,使用真实卡,真实信号
以上须做次简单的操作就会全明白了。
真是太不好意思了 我都不好意思追问了
那我去买个板卡试试吧
我刚才试了试虚拟板卡的测试面板,好像就是乱动的数据没有规律可言
追答
多试验,一回生二回熟, 刚开始都是问题一堆,做完了回头一看简单的要命。。。。
所以说1百句不如动手做下。 而且你买了板卡,厂家会提供技术支持的。
好运朋友。
以后有问题可以在这里+我好友,我常在的,能帮的直接回答
展开全部
上楼的会的应该是做软件的吧,硬件说的不怎么正确哦,我补充吧
传感器是将物理信号转换成模拟信号。比如压力传感器,是将压力(空气压力、水压力等)信号转换成电压或者电流信号、温度传感器是将某个环境的温度(比如房间的温度)转换成电压或电流信号输出,通常输出正负5V、0-5V、0-10V、4-20ma等。 然后通过差分(3线)或者单端(2线)两种接线方式与数据采集卡相连,采集卡将输入的模拟信号转换成数字信号后传到PC机的上位机软件,这就是采集卡最主要的采集模拟量功能。
当然采集卡不只是模拟量采集功能,还有数字量采集、模拟量输出、数字量输出、定时、计数等等功能。
呵呵 虚拟采集只是一个演示文件,演示给你看是怎么采集的,没有实际意义
我这边是采集卡的厂家,是NI的竞争对手,你还有什么不懂可以问我
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
广告 您可能关注的内容 |