变压器的保护装置有哪些?

 我来答
枕流说教育
高能答主

2023-06-28 · 教育就是忘记在校学得的内容后所剩的本事。
枕流说教育
采纳数:506 获赞数:43080

向TA提问 私信TA
展开全部

保护种类如下:

变压器相间短路的后备保护有: 过电流保护、 低压启动的过电流保护、 复合电压启动的过电、流保护及负序过电流保护等。

变压器接地短路的后备保护有: 零序电流保护、 零序电压保护 (零序电压保护只有在中性点失去、系统中没有零序电流的情况下才能够动作,不需要与其他元件的接地保护相配合) 。

后背保护的特点

过流保护的工作原理与线路时限过流保护相同,启动电流根据避开变压器时可能出现的最大负载电流而定。低压起动过流保护的起动元件包括电流继电器和低压继电器。

只有当电流元件和电压元件同时动作时,时间继电器才能启动,并在预定的延时后起作用。电流继电器的整定值应根据大于变压器的额定电流进行整定。低压继电器的动作电压应根据正常工作时可能出现的最低工作电压和避免电机自启动的电压来设定。

变压器的后备保护对整个变压器的发展和平稳运行起着很好的作用,特别是电流和电压的不规则跳动。当突然对电源产生较大冲击时,应打开后备保护装置,防止电流和电压过大而烧毁。

秦川防雷
2023-06-12 广告
1,纵联差动保护:用来保护内部短路故障. 2,电流速断保护:容量在1 千伏安以下单台运行的变压器和容量在630千伏安的并列运行的变压器, 装电流速断来代替纵联差动保护. 3,瓦斯保护:用来保护内部故障,防止产生气体或油面降低时用,80千伏安... 点击进入详情页
本回答由秦川防雷提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式