【答案】:D
本题考核的是热力管道安装要求。热力管道安装中,两个补偿器之间(一般为20-40m)以及每一个补偿器两侧(指远的一端)应设置固定支架。固定支架受力很大,安装时必须牢固。两个固定支架的中间应设导向支架,导向支架应保证使管子沿着规定的方向做自由伸缩。补偿器两侧的第一个支架应为活动支架,设置在掘贺碰距补偿器弯头弯拍猜曲起点0.5~1m处,不得设置导向支架或固定判谈支架。
2023-06-12 广告
2023-06-12 广告
埋地长输管道阴极保护用的恒电位仪需要安装多少个或者多长一段需要安装一个恒电位仪,这取决于管道的长度和保护电位的设置。如果保护电位设置在100 mV以上,需要至少安装2个恒电位仪。因为保护电位在管道中会逐渐下降,如果不及时采取措施,可能会导致...