关于空调铜管太长的影响?

我家打算装个空调客厅柜机3P的,客厅差不多35个平方,但铜管最起码要十米以上,不知这个铜管超过十米,对这个空调效果有多大影响,如果装了空调效果只是一点点,装了也没什么意思... 我家打算装个空调客厅柜机3P的,客厅差不多35个平方,但铜管最起码要十米以上,不知这个铜管超过十米,对这个空调效果有多大影响,如果装了空调效果只是一点点,装了也没什么意思了,我家的户型通风效果还是满不错的,并且客厅柜机家用应该也很少,大家还能说说铜管十几米,对空调有多大的影响啊?像我家这个现象大家还能给个意见啊! 展开
 我来答
小溪趣谈电子数码
高粉答主

2020-12-28 · 专注解答各类电子数码疑问
小溪趣谈电子数码
采纳数:2103 获赞数:584835

向TA提问 私信TA
展开全部

通常就空调铜管来说,管线加长不得超过15米,否则空调连接管的制冷效果将大打折扣,甚至几乎起不到应有的制冷效果。情况严重的还可能造成机体超负荷运转,直至严重损坏。

在实际设计与施工中,遇到万不得已,空调铜管超出15米,就需要加大冷量,1匹选1.5匹,其制冷效果还会受到一定影响。按照空调的制造理论,空调连接管如果太长,就容易产生过大的负荷,就容易出现压缩机回油不畅的问题,影响压缩机的使用寿命。

所以制造厂家为避免消费者不必要的损失都不希望施工单位过长的加长空调铜管,空调铜管过长,不但影响其制冷效果,还会影响制冷系统的使用寿命。

扩展资料:

空调的连接管长度是要有讲究的,有独特的标准,对于空调的室内外机距离,其实是越短越好,如果一定要加长。

像分体挂机连接管高度差要在5m以内,连接管长度要在10m以内,如果是柜机,连接管高度差要在10m以内,连接管长度要在20m以内,要按照这个标准来加长连接管,不然就会影响到空调的使用效果。

在大钟寺看杂技的樱花
2020-12-27 · TA获得超过5447个赞
知道小有建树答主
回答量:243
采纳率:100%
帮助的人:4万
展开全部

空调室内机管子过长会影响制冷和制热。空调管道越长,耗电越多。理论上,空调管道越短越好。它可以减少损失,减轻压缩机的负荷,降低能耗。

由于客观条件的限制,需要对管道进行加长和精确计算,以使其最小化。管子应该是直的,尽量少弯曲。肘部应规整,不得压扁影响水流。

因为空调是热交换器,制冷时室内温度高于空调蒸发器温度!于是空调蒸发器开始凝结露珠!忘了从房间里出来!如果采暖碰巧是由于外界温度过低,空调室外冷凝器在达到一定温度后就会开始除霜,因为工作环境温度过低,会影响工作效率。

扩展资料:

从空调的实际测试来看,在标准连接管的基础上,连接管的长度越长,空调的效果越差;由于连接管的长度增加了空调系统沿管路的阻力,降低了压缩机的吸入压力,从压缩机的性能曲线上可以看出,压缩机的产能输出变差了。

普通壁挂式和柜式空调的连接管标准长度为3米。连接管的最长长度不得超过12米,12米后空调的效果会有明显的变化。

参考资料来源:中国新闻网-空调售后陷阱:支架价格相差大 连接管故意加长

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
空调维修济南
2011-11-05 · TA获得超过179个赞
知道答主
回答量:66
采纳率:0%
帮助的人:45.5万
展开全部
客厅35平方很大了,安装3匹的空调就可以了 。连接管路十几米没有什么太大的影响,多补充一点氟利昂就可以,布管要平直,尽量减少弯曲。弯管要规整不能压扁管子影响流体通行。接口应用钎焊连接,焊口饱满平滑,不能出现堵焊,砂眼。焊接完成须做保压试验。加长的电线要一样粗细,接口包好防水胶布。排水管要用好的,注意别划破。如有疑问,可咨询济南86879998
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
爱问0086
推荐于2017-09-10 · 超过12用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:38
采纳率:0%
帮助的人:25.7万
展开全部
就理论上而言,空调配管越短越好。可以减少损耗,减轻压缩机负担,降低能耗。限于客观条件必须加长配管也应精确计算,力争最短。布管要平直,尽量减少弯曲。弯管要规整不能压扁管子影响流体通行。接口应用钎焊连接,焊口饱满平滑,不能出现堵焊,砂眼。焊接完成须做保压试验。
就影响而言。一是必须加注制冷剂:二是测量压缩机电流,不得超过厂家规定的极限参数。
具体实施请咨询有经验的施工人员。
追问
保压试验是什么?还有下面朋友说的抽一下真空是怎么回事啊?
加注制冷剂:测量压缩机电流是我要求商家做吗?商家一般愿意做吗?
追答
保压试验就是充入高压气体,一般是干燥氮气,然后关闭充气阀后保压12小时以上。观察压力下降情况。
抽真空是为了防止制冷剂内混入空气影响制冷效果。也可以用冷媒洗气。
测电流的话可以和施工方协商解决。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
风语者士道
2011-11-06
知道答主
回答量:12
采纳率:0%
帮助的人:4.4万
展开全部
正常情况15米以内铜管不会造成不利因素的。但是需要补充适量的制冷剂,通常是3匹柜式空调标配铜管3.5--4.0米,超出部分铜管按60克/米补充制冷剂即可。铜管过长,最好让安装人员抽一下真空。希望对你有帮助吧!!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(8)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式