压力传感器采集到的电压信号,与测得的压力值之间的关系

 我来答
匿名用户
2011-11-07
展开全部

当压力从P0变到PMAX 时,对线形压力传感器,其输出是由V0 变到VMAX ,如果知道传感器的输出VX,可从下式求出压力PX:

PX=P0+(VX-V0)×(PMAX-P0)/(VMAX-V0)

对出厂的传感器,应该是标定好了的,就是预先给定一个已知P0、PMAX,测出V0、VMAX  的值,则可以得到上式的斜率;然后只要知道传感器的输出VX 就可求出压力值PX

英诺科技
2023-06-13 广告
我们知道,晶体是各向异性的,非晶体是各向同性的。某些晶体介质,当沿着一定方向受到机械力作用发生变形时,就产生了极化效应;当机械力撤掉之后,又会重新回到不带电的状态,也就是受到压力的时候,某些晶体可能产生出电的效应,这就是所谓的极化效应。科学... 点击进入详情页
本回答由英诺科技提供
问彻底
2011-11-06
知道答主
回答量:13
采纳率:0%
帮助的人:7.5万
展开全部
我们这里采用的压力变送器,输出的是标准的4~20mA的信号,4mA对应零压力,20mA对应变送器的测量上限值(即量程),中间是线性的对应关系。一般都是电流信号,也有是电压信号的,一般是0~10V。对应关系同电流信号雷同。