地暖不热的原因
1,听说地暖都有过滤网,请问在哪呢,怎么找不到呢?
2,进水和出水的管道都应该是热的吗?
3怎么排气啊?找不见哪是排气阀门。
过滤网肯定不在我们家里,所以第一个问题就算了。
我们的出水管都是冰冷的,请问这正常吗?
我们在二楼,那排气阀门是不是在顶楼啊?
听我们邻居说,去年冬天我们这就供暖了,去年大卧室和阳台就不暖和,请问这是怎么回事啊 展开
2011-11-07
近年来地暖在南方的普及率越来越高,不少的消费者在新房装修的时候都选择将地暖考虑在内,但最近实阳机电的小编了解到不少装了地暖的用户家里都出现这样一个情况,在使用的过程中地暖不热甚至开启三五天后热气也上不来。在一番了解之后实阳机电小编终于了解到了问题的所在“地暖管道太长”有的消费者家里的地暖管道长度甚至超过了150米,发生这一情况很多的消费者也只能是吃个哑巴亏,为了让消费者在选购地暖的时候少走弯路,且看小编下面关于地暖安装选购方面的注意点。
地暖管道铺设多长为宜?
参照目前行业规范来讲,地暖管道每个回路长度应该控制在120米内,太短的管道会增加成本,太长的管道会使水阻增加也就是前面说的地暖不热等问题就是这个原因。
什么是地暖回路?
安装过地暖的用户都知道,地暖是由地暖管道、锅炉以及分集水器组成,接下来我们重点讲一下分集水器,分集水器可以简单的理解为分水器和集水器,分水器主要的功能是将水分配到每一个区域,在分集水器箱中我们可以看到很多的接头,而这种接头就是一个回路,当然这个不是一对一的哈,也可以一对多集中控制。
分集水器的长短对地暖使用有什么影响?
上述问题可以自以下几个小点进行解释:
1、分集水器回路太短,太增加成本,因为一个回路需要一路分集水器+一个电热执行器。
2、同时,分集水器回路太短,还可能造成分集水器安装不方便,比如没有那么大的位置安装分集水器。
3、分集水器太长,水阻就太大,可能不热或热的非常非常慢。
4、后期更容易堵塞,清洗也不方便。
其实、综上所述很多时候大家不愿意安装地暖或是对地暖的有什么误解,基本原因就是选择的地暖公司并不专业,些许黑心商家为了赚更多的钱而不去考虑用户后期的使用,为此实阳机电郑重提醒大家在选择时一定要选择专业的公司,避免被坑