交流接触器和热继电器的选型
这个电路交流接触器和热继电器的选型,还有选型的方法,我还有其他电路要用。空气开关选多大安培的怎么算...
这个电路交流接触器和热继电器的选型,还有选型的方法,我还有其他电路要用。
空气开关选多大安培的怎么算 展开
空气开关选多大安培的怎么算 展开
5个回答
展开全部
一、交流接触器:在电工学上。接触器是一种用来接通或断开带负载的交直流主电路或大容量控制电路的自动化切换器,主要控制对象是电动机,此外也用于其他电力负载,如电热器,电焊机,照明设备,接触器不仅能接通和切断电路,而且还具有低电压释放保护作用。接触器控制容量大。适用于频繁操作和远距离控制。是自动控制系统中的重要元件之一。
二、工作原理:当线圈通电时,静铁芯产生电磁吸力,将动铁芯吸合,由于触头系统是与动铁芯联动的,因此动铁芯带动三条动触片同时动作,主触点闭合,和主触点机械相连的辅助常闭触点断开,辅助常开触点闭合,从而接通电源。当线圈断电时,吸力消失, 动铁芯联动部分依靠弹簧的反作用力而分离,使主触头断开,和主触点机械相连的辅助常闭触点闭合,辅助常开触点断开,从而切断电源。
三、交流接触器的选择:
① 按接触器的控制对象、操作次数及使用类别选择相应类别的接触器。②按使用位置处线路的额定电压选择。
③ 按负载容量选择接触器主触头的额定电流。
④ 对于吸引线圈的电压等级和电流种类,应考虑控制电源的要求。
⑤对于辅助接点的容量选择,要按联锁回路的需求数量及所连接触头的遮断电流大小考虑。
⑥ 对于接触器的接通与断开能力问题,选用时应注意一些使用类别中的负载,如电容器、钨丝灯等照明器,其接通时电流数值大,通断时间也较长,选用时应留有余量。
⑦对于接触器的电寿命及机械寿命问题,由已知每小时平均操作次数和机器的使用寿命年限,计算需要的电寿命,若不能满足要求则应降容使用。
⑧选用时应考虑环境温度、湿度,使用场所的振动、尘埃、化学腐蚀等,应按相应环境选用不同类型接触器。
⑨对于照明装置适用接触器,还应考虑照明器的类型、起动电流大小、起动时间长短及长期工作电流,接触器的电流选择应不大于用电设备(线路)额定电流的90%。对于钨丝灯及有电容补偿的照明装置,应考虑其接通电流值。
⑩设计时应考虑一、二次设备动作的一致性。
四、热继电器:热继电器的工作原理是由流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现电动机的过载保护。继电器作为电动机的过载保护元件,以其体积小,结构简单、成本低等优点在生产中得到了广泛应用。
五、热继电器的选择:
热继电器主要用于保护电动机的过载,因此选用时必须了解电动机的情况,如工作环境、启动电流、负载性质、工作制、允许过载能力等。
1、原则上应使热继电器的安秒特性尽可能接近甚至重合电动机的过载特性,或者在电动机的过载特性之下,同时在电动机短时过载和启动的瞬间,热继电器应不受影响(不动作)。
2、当热继电器用于保护长期工作制或间断长期工作制的电动机时,一般按电动机的额定电流来选用。例如,热继电器的整定值可等于0.95~1.05倍的电动机的额定电流,或者取热继电器整定电流的中值等于电动机的额定电流,然后进行调整。
3、当热继电器用于保护反复短时工作制的电动机时,热继电器仅有一定范围的适应性。如果短时间内操作次数很多,就要选用带速饱和电流互感器的热继电器。
4、对于正反转和通断频繁的特殊工作制电动机,不宜采用热继电器作为过载保护装置,而应使用埋入电动机绕组的温度继电器或热敏电阻来保护。
星三角降压启动时,启动电流远比满压时启动电流小,理论上讲是降压启时的三分之一,大约是额定电流的2倍左右。所以电路中三个接触器额定电流规格可以小于满压启动时的数值。根据电路图,主接触器和封角接触器所承担的都是相电流,所以使用的都是同规格的接触器,一般按相电流的1.2倍选择.75KW电机额定电流按150A计算,150×1.2=230A。没有230A的接触器,所以选择CJ20—250A的接触器。封星的接触器工作时间短,并且是相电流,所以选的比上两个接触器可以小一个档次,选CJ20—160的就可以了。空气开关可以选择400A的塑料外壳式断路器。在星三角启动电路设计中,55KW以上的电机星三角启动时,控制电路都要加中间继电路,目的就是为了在星三角转换过程中,由于启动时间短,电弧不能完全熄灭造成的相间短路,这样控制回路复杂,增加了故障率和可靠性,所以应该用自耦降压启动。各人观点。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
7.5KW电动机额定电流在15A左右,交流接触器选用cjx1-16和热继电器JR16B-16,空气开关的选用因为主要是为了保护电缆,按照电缆的负荷选用就行,但至少得大于电机的负荷
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
接触器根据电机铭牌上的额定电流的1.5倍选取,空气开关是2倍,过流整定1.25。
结合标称系列,接触器可以选择cj25、过载保护与之配套、空气开关选60安培。
结合标称系列,接触器可以选择cj25、过载保护与之配套、空气开关选60安培。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
根据电机额定功率来选择使用合理接触器和热继电器,此电路图采用是接触器自锁电机单向运行控制,电机额定功率7.5千瓦,三相:I=P/1.732*380*功率因数*效率 ,电流需要30安培电机启动电流是额定值2倍,可以根据这个选择使用断路器、接触器、热继电器
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询