我是一名煤矿井下电工,请教哪位大侠如何设定供电系统的整定值

 我来答
李老师12345609
2020-08-21
知道答主
回答量:11
采纳率:0%
帮助的人:5158
展开全部
40千瓦电机,井下一般是660伏电压。馈电开关整定两个值,一是过流整定,40*1.15=46A;而是速断整定,46×(5-8)。馈电开关可能会带多台设备,过流整定时,将所有设备额定电流相加再乘以1.15.速断整定时先将最大额定功率或同时启动的额定功率之和乘以5-8倍,再加上其他设备的额定功率之和,再乘以1.15.
鼎信智慧科技
2023-07-11 广告
以下是一些生产高压近电报警装置的厂家:1. 广州市铱泰电子科技有限公司。2. 保定瑞隆电力器材有限公司。3. 石家庄派祥电力器具有限 我知道有一家优秀研发的厂家,鼎信智慧科技,他们家推出的智慧电网系列包括输电线路视频、图像、分布式故障定位、... 点击进入详情页
本回答由鼎信智慧科技提供
LXG6274
2011-11-07 · TA获得超过804个赞
知道小有建树答主
回答量:603
采纳率:0%
帮助的人:476万
展开全部
将所有用电设备的容量相加,再乘以1.5以上的系数
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
贾建科1985
2012-04-19
知道答主
回答量:10
采纳率:0%
帮助的人:1.6万
展开全部
你这样提问是不对的,你应该在告诉下你上级供电馈电开关是多大的,你这个馈电开关所带负荷是多少,是干线馈电还是支线的,其中最大一台电动机功率是多少,只有知道这些数据,你才能根据公式区计算啊,馈电过流整定:1.15×Pe/馈电开关额定电流,求出过流整定倍数;速断整定
:最大一台电机启动电流+其余电机额定电流
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
a1403532818
2012-08-13
知道答主
回答量:19
采纳率:0%
帮助的人:5.1万
展开全部
推荐一本书给你,希望能帮助你:煤矿电工手册,煤炭工业出版社出版,讲得比较详细。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友fac062f6
2011-11-07
知道答主
回答量:10
采纳率:0%
帮助的人:4.5万
展开全部
呃...这个我没接触过,不好意思
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 3条折叠回答
收起 更多回答(4)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助