我用自己的话大概说下吧,
1、定压是为了使系统压力稳定,还可以防止泵发生气蚀等 补水是因为系统水可能有渗漏什么的
2.定压补水装置分好几个类型 膨胀水箱 和膨胀罐(落地式) 补水装置等
3,、原理(百度百科)
工作原理
  定压补水装置设备采用系统静压作为膨胀水箱内的设计初始压力水头,采用保证系统内热水不汽化的压力作为膨胀水箱内动行终端压力水头。初始运行时首先启动补水泵向系统及气压罐内的水室中充水,系统充满后多余的水被挤进胶囊内。因为水的不可压缩性,随着水量的不断增加,水室的体积也不断的扩大而压缩气室,罐内的压力也不断的升高。当压力达到设计压力时,通过压力控制器使补水泵关闭。当系统内的水受热膨胀使系统压力升高超过设计压力时,多余的水通过安全阀排至补水箱循环使用,当系统中的水由于泄露或温度下降而体积缩小,系统压力降低时,胶囊中的水被不断压入管网补充系统的压降损失,当系统压力至设计允许的最低压力时,通过压力控制器使补水泵重新启动向管网及气压罐内补水,如此周而复始。
1048139283d5c8a75
推荐于2018-12-09 · TA获得超过9422个赞
知道小有建树答主
回答量:2482
采纳率:59%
帮助的人:1074万
展开全部
2011-11-08 · 超过11用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:60
采纳率:0%
帮助的人:22.5万
展开全部
定压是补水、泄水的一个依据,同时也是系统设备、末端用户正常运行的保障。

定压补水装置的原理,要看你用的什么设备,主要有高位水箱、定压罐或者变频水泵。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
凌Ling6688
2018-05-25
知道答主
回答量:45
采纳率:0%
帮助的人:3.7万
展开全部
定压补水装置又称为:自动定压落地式膨胀水箱、落地式膨胀罐、低位膨胀水箱、低位膨胀罐等
控制柜:落地式和挂墙式控制柜可供选择
龙亚定压简易补水装置主要由水泵、立式小压力罐或者卧式隔膜罐、压力开关等部件组成,根据需要可以配置控制柜。其工作原理是由压力传感器来控制水泵的启停,在保持压力稳定的情况下,实现一定水量的补水。
龙亚简易补水装置的优势:简单、灵活、实用、占用空间小、成本较低。
缺点:补水量较小。简易供水设备一般使用在家庭用水,花圃喷水,小型供水和暖通空调系统中。
膨胀罐的选型方案
膨胀罐的有效容积需要以下三个参数:
1、系统净高
这是龙亚定压装置所在的位置与系统Z高点之间的高度,以H高度为水柱测量(1米水柱高=0.01MPa);
H【m】 0.2bar 【≤100℃】
Po≥———+ 0.5 bar【 105℃】
10 0.7 bar【 110℃】
1.2 bar 【 120℃】
极限温度
H=净高