展开全部

1.1、对材料及设备的品种、外观、规格、包装及尺寸等进行检查和验收。核查材料及设备的质量证明文件、出厂合格证、中文说明书、性能检测报告;核查定型产品和成套技术的型式检验报告。进口材料及设备按有关规定进行出入境商品检验。预埋或后置锚固件的数量、位置、锚固深度和拉拔力。

1.2、材料复检项目:1)保温材料:导热系数、密度;2)幕墙玻璃:可见光投射比、传热系数、遮阳系数、中空玻璃露点;3)隔热型材:抗拉强度、抗剪强度;4)抗风压试验、空气渗透试验、雨水渗漏试验。

1.3、抽样数量及方法:同一厂家的同一种产品抽查不少于一组。

1.3.1玻璃幕墙工程检测气密性、水密性能、抗风压性能、平面内变形性能。同一设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每500---1000平米划分为一个检验批,不足500㎡也应划分为一个检验批;同一工程不连续幕墙也应单独划分检验批。样品数量现场根据施工图纸取样。

1.3.2幕墙玻璃应检验:遮阳系数、可见光透射比、传热系数、中空玻璃露点。同一厂家、产品,不少于一组,样品为300*300mm非钢化中空玻璃3块。

广东晟丰建设工程有限公司
2021-11-25 广告
相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每50-1 平米为一个检验批,不足50也应为一个检验批。 同一个单位工程不连续的幕墙工程应单独划分为一个检验批,例如1号楼幕墙和2号楼幕墙就应该为2个检验批。对于特殊的幕墙,应根据幕墙的结构特点、工艺... 点击进入详情页
本回答由广东晟丰建设工程有限公司提供
上海滩1978
推荐于2017-11-24 · TA获得超过1525个赞
知道小有建树答主
回答量:641
采纳率:100%
帮助的人:164万
展开全部
43、幕墙(保温材料、玻璃、隔热型材)(GB50411-2007)
1.1、对材料及设备的品种、外观、规格、包装及尺寸等进行检查和验收。核查材料及设备的质量证明文件、出厂合格证、中文说明书、性能检测报告;核查定型产品和成套技术的型式检验报告。进口材料及设备按有关规定进行出入境商品检验。预埋或后置锚固件的数量、位置、锚固深度和拉拔力。
1.2、材料复检项目:1)保温材料:导热系数、密度;2)幕墙玻璃:可见光投射比、传热系数、遮阳系数、中空玻璃露点;3)隔热型材:抗拉强度、抗剪强度;4)抗风压试验、空气渗透试验、雨水渗漏试验
1.3.3硅酮耐候密封胶检测:污染性、相溶性、拉伸模量。每5t 为一批,不足5t按一批抽样。样品为:密封胶1支、石材25*25*75mm,标态10块、加热10块。与材料接触的相溶性、邵氏硬度、标态下拉伸粘结强度,每3吨为一批,不足3吨按一批抽样。相溶性试验1支:A组份500克,B组份按比例提取。
1.3.4铝塑复合板检测复合强度:3000㎡为一批,不足3000㎡按一批算。样品300*300mm2块。
1.3.5幕墙干挂石材检测干燥弯曲强度、水饱和弯曲强度、吸水率、抗冻性。同一厂家、品种、类型的进场材料应至少抽取一组。数量为100*400mm20块,50*50mm5块