西门子PLC200 MODBUS通讯中 在往从站写数据的时候的问题
在往从站写数据的时候有8个从站要分别往里面写两个对应不同的地址(从站MODBUS地址为48194和48195)的数进去,我接收的是触摸屏的中间继电器M值的置1信号开始往从...
在往从站 写数据的时候 有8个从站 要分别往里面写两个对应不同的地址(从站MODBUS地址为48194 和48195 )的数进去,我接收的是触摸屏的中间继电器M值的置1信号 开始往从站里写值(寄存器中的值也是触摸屏给的,测试是确实给出了的 ,给出之后也能把对应的M值置1)因为触摸屏一次只能给一个数据 所以我有16个 写命令(MSG) 问题就是 我1号从站的第二个数值 和第八号从站 的第一个数据无法完成 其他都能完成 通过串口调试软件能看到值确实是写到寄存器中 并且写到了从站中 但是在写完之后 这两个无法进入读的循环中 也就是 一旦写这两个数的时候 我的程序会死掉 但是这16个都是独立的启动的 程序也是一样的 怎么就这两个不能完成?
请懂的高手指教下 重分感谢 答完满意之后 会再加分 展开
请懂的高手指教下 重分感谢 答完满意之后 会再加分 展开
1个回答
展开全部
首先,你用的是CPU226,226有2个485端口,你MODBUS用的是端口0,那么你调用的功能块也必须是针对端口0 的;
其次,从站地址,波特率可以根据仪表参数来设置,一般从站地址不要设置过大,波特率不要设得太高。
再次,你调用了MODBUS主站协议块后,最好能对库存储区重新进行划分,设置好功能块的相关引脚参数后下载,先看看能不能读到数据,如果读不到数据,可以采用单边调试的办法对PLC端和仪表端单独调试确保数据格式/位等都正确。单边调试都没有问题后再把这2个设备连起来调,好多想当然觉得发送的数据是这样的结果单调时数据却不是这样。
最后,做个时间定时器轮训执行不同的段来读取不同的从站数据。
