在往从站写数据的时候有8个从站要分别往里面写两个对应不同的地址(从站MODBUS地址为48194和48195)的数进去,我接收的是触摸屏的中间继电器M值的置1信号开始往从... 在往从站 写数据的时候 有8个从站 要分别往里面写两个对应不同的地址(从站MODBUS地址为48194 和48195 )的数进去,我接收的是触摸屏的中间继电器M值的置1信号 开始往从站里写值(寄存器中的值也是触摸屏给的,测试是确实给出了的 ,给出之后也能把对应的M值置1)因为触摸屏一次只能给一个数据 所以我有16个 写命令(MSG) 问题就是 我1号从站的第二个数值 和第八号从站 的第一个数据无法完成 其他都能完成 通过串口调试软件能看到值确实是写到寄存器中 并且写到了从站中 但是在写完之后 这两个无法进入读的循环中 也就是 一旦写这两个数的时候 我的程序会死掉 但是这16个都是独立的启动的 程序也是一样的 怎么就这两个不能完成?
请懂的高手指教下 重分感谢 答完满意之后 会再加分
展开
 我来答
iphkbvqmh
2011-11-09
知道答主
回答量:35
采纳率:0%
帮助的人:22万
展开全部
首先,你用的是CPU226,226有2个485端口,你MODBUS用的是端口0,那么你调用的功能块也必须是针对端口0 的;
其次,从站地址,波特率可以根据仪表参数来设置,一般从站地址不要设置过大,波特率不要设得太高。
再次,你调用了MODBUS主站协议块后,最好能对库存储区重新进行划分,设置好功能块的相关引脚参数后下载,先看看能不能读到数据,如果读不到数据,可以采用单边调试的办法对PLC端和仪表端单独调试确保数据格式/位等都正确。单边调试都没有问题后再把这2个设备连起来调,好多想当然觉得发送的数据是这样的结果单调时数据却不是这样。
最后,做个时间定时器轮训执行不同的段来读取不同的从站数据。
本回答被提问者采纳