力控软件和cpu之间加一个宏电dtu如何无线通信 30
推荐于2017-08-26
参考厦门才茂DTU——CM3160P(GPRS DTU)由于不能贴示图,请到厦门才茂网站下载
1、DTU配置
首先通过串口线将DTU与计算机串口连接,点击配置工具软件的读模块配置按钮,然后接通电源即可读取DTU内的参数配置,根据下位机的通信参数来设置DTU的通信参数(详情见DTU使用说明书)
注:需保证DTU,下位机,组态王三者的通信参数设置为一致)
图一
设置中心端服务器域名地址或固定IP地址:124.193.195.122 端口号:5001
注:端口号需与组态王软件中的端口号完全一致,
选择传输模式为组态软件模式,并填写模块电话号码(此ID号与图八组态王软件中DTU设备标识信息需要完全一致) 配置完成后点击保存所有配置按钮,保存配置完成整个配置过程。
2、下位机设定
根据不同厂家提供的modbus协议设定方法设定,组态王支持标准的modbus协议。
注:注意下位机的接线方式是RS232还是RS485。
具体接线方式与通讯参数设置方法参考仪表厂家所提供的说明书。
3、组态王通讯设置
定义IO设备
定义GPRS---虚拟串口设备
下面在组态王6.53中文版中中定义GPRS DTU设备。
例如:
使用莫迪康(MODICON)PLC(MODBUS RTU协议)作为现场的数据采集设备,组态王通过厦门才茂的GPRS设备和长英的仪表通过modbus协议做数据通讯。在组态王中定义设备的步骤如下:
1. 点击左边树状菜单中的 设备---COM1.然后双击“新建”进行I/0设备定义.如下图所示:
图二
2. 选择串口设备,定义实际设备(即莫迪康PLC),如下图所示:
图三
3. 指定莫迪康PLC的逻辑名称,如下图所示:
图四
4. 给仪表选择一个虚拟串口,如下图所示:
图五
选择虚拟串口(GPRS设备):选择该项,表示组态王通过GPRS和串口设备通讯。如果不选用此选项表示组态王直接和设备通讯。
5. 在虚拟串口上定义GPRS设备,如图六所示:
图六
逻辑名称:虚拟串口上定义的GPRS设备名称,用户自己定义
设备选择:从下拉菜单中选择组态王支持的GPRS设备。例如选择厦门才茂(桑荣)的DTU设备,如上图所示。
DTU设备标识信息和设备端口号:这两个参数要和GPRS DTU硬件中的相应设置一致,组态王通过此信息来找相应的GPRS设备。
选择已定义的虚拟设备:当选定"选择已定义的虚拟设备"复选框时,在下拉框中将显示已经定义的虚拟设备。用户可以选择已经定义的虚拟设备(此项选择用于1个具有485接口的GPRS DTU下连接多个具有相同协议的数据采集终端设备的情况)。
6. 定义设备地址:GPRS下挂的实际设备的地址,如下图所示:
图七
7. 继续单击“下一步”按钮,则弹出“设备配置向导——通讯参数”对话框 ,如下图所示:
图八
8. 继续单击“下一步”按钮,则弹出“设备配置向导——信息总结”对话框如下图所示:
图九
至此设备定义完毕,系统会生成两种设备的图标:
虚拟串口设备(即GPRS DTU设备)和GPRS DTU设备下挂的实际设备如下图所示:
图十
9、设置通讯端口参数
对于不同的通讯设备,其通讯端口通讯的参数是不一样的,如波特率、数据位、校验位等。所以在定义完设备之后,还需要对计算机通讯时通讯端口的参数进行设置。如上节中定义设备时,选择了KVCOM1口,则在工程浏览器的目录显示区,选择“设备”,双击“KVCOM1”图标,弹出“设置串口——KVCOM1”对话框,如下图所示。
2011-11-23
plc也不是所有厂家所有型号都能支持无线通信的。
因为有些厂家的plc是不提供通信协议的,组态软件通信是采用调库的形式。比如西门子300plc 用mpi通信就必须要5611卡 这种情况下就不可能走无线。除非是现场使用力控组态软件+portserver 。然后远端使用力控组态软件+commbridge来实现无线采集。
如果您的设备不是调库的通信方式,比如西门子200ppi 就可以直接连接dtu进行无线通信。
这里需要先通过串口配置宏电dtu的端口号 服务中心ip 手机号 终端id号。
力控这边比较简单 查看驱动帮助即可 内有详细说明。