PLC中 计数器怎么使用

我是新手想编一段程序按一下X0,Y0动作且互锁起来,再按一下X0,就断开X0是点动开关没有接触器用计数器怎么加上去不知道我说的明白不请大侠指点下用三菱Q系列的编程... 我是新手 想编一段程序 按一下X0,Y0动作且互锁起来 ,再按一下X0,就断开 X0是点动开关 没有接触器 用计数器怎么加上去 不知道我说的明白不 请大侠指点下 用三菱Q系列的编程 展开
 我来答
恩惠妮阿加西
推荐于2017-09-18 · TA获得超过1.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:2506
采纳率:86%
帮助的人:231万
展开全部
  s7 200 计数器使用:每次向上计数输入CU从关闭向打开转换时,向上计数(CTU)指令从当前值向上计数。当前值(Cxxx)大于或等于预设值(PV)时,计数器位(Cxxx)打开。复原(R)输入打开或执行"复原"指令时,计数器被复原。达到最大值(32,767)时,计数器停止计数。

每次向下计数输入光盘从关闭向打开转换时,向下计数(CTD)指令从当前值向下计数。当前值Cxxx等于0时,计数器位(Cxxx)打开。载入输入(LD)打开时,计数器复原计数器位(Cxxx)并用预设值(PV)载入当前值。达到零时,向下计数器停止计数,计数器位Cxxx打开。计数器范围: Cxxx=C0 至 C255 在STL中,CTD载入输入是堆栈顶值,而向下计数输入是装载在第二个堆栈位置的数值。

每次向上计数输入CU从关闭向打开转换时,向上/向下计时(CTUD)指令向上计数,每次向下计数输入光盘从关闭向打开转换时,向下计数。计数器的当前值Cxx保持当前计数。每次执行计数器指令时,预设值PV与当前值进行比较。达到最大值(32,767),位于向上计数输入位置的下一个上升沿使当前值返转为最小值(-32,768)。在达到最小值(-32,768)时,位于向下计数输入位置的下一个上升沿使当前计数返转为最大值(32,767)。当当前值Cxx大于或等于预设值PV时,计数器位Cxx打开。否则,计数器位关闭。当"复原"(R)输入打开或执行"复原"指令时,计数器被复原。达到PV时,CTUD计数器停止计数。计数器范围: Cxxx=C0 至 C255 在STL中,CTUD复原输入是堆栈顶值,向下计数输入是装载在第二个堆栈位置的值,向上计数输入是装载在第三个堆栈位置的值。

  可编程逻辑控制器,简称PLC,它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。
海瑞朗自动化
2018-07-30 · 家有万贯钱财,不如薄艺在身
海瑞朗自动化
海瑞朗打造中国PLC自动化、工业机器人培训全国连锁、专一做最好的工控培训!
向TA提问
展开全部
计数器是有线圈以及常开常闭触点,要记的数在计数器线圈上面设定好,计数达到设定值以后,利用自身的常开常闭触点可以通断一些输出线圈
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
天欲晚来雪能读一段否
2011-11-12 · TA获得超过313个赞
知道小有建树答主
回答量:310
采纳率:100%
帮助的人:150万
展开全部
可以实现。计数器值设为2。按一下按钮,计数加1。计数值为了1时,Y0动作;计数值为2时,Y0、计数器复位。不过,三菱还有一个专用指令,可实现的你的要求,即ALT指令。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
鲁庄
2011-11-12 · TA获得超过4643个赞
知道大有可为答主
回答量:3023
采纳率:88%
帮助的人:1768万
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)