RS-422之间怎样连接
我有一台视频控制终端以及两台摄像机,其接口都是RS-422接口,想将它们接在一起使用,,RS-411那4跟线(R+R-T+T-)该怎样连接?...
我有一台视频控制终端以及两台摄像机,其接口都是RS-422接口,想将它们接在一起使用,,RS-411那4跟线(R+R-T+T-)该怎样连接?
展开
2个回答
展开全部
RS-422之间采用一条双绞线电缆作总线,将各个节点串接起来,从总线到每个节点的引出线长度应尽量短,以便使引出线中的反射信号对总线信号的影响。
应注意总线特性阻抗的连续性,在阻抗不连续点就会发生信号的反射。应该提供一条单一、连续的信号通道作为总线。这种匹配方法简单有效,但有一个缺点,匹配电阻要消耗较大功率,对于功耗限制比较严格的系统不太适合。
特性分析
1、可支持10个节点,RS485支持32个节点,因此多节点构成网络。网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构,不支持环型或星形网络。
2:对RS422与RS485总线网络一般要使用终接电阻进行匹配。但在短距离与低速率下可以不用考虑终端匹配。RS422在总线电缆的远端并接电阻,RS485则应在总线电缆的开始和末端都需并接终接电阻。
3、终接电阻一般在RS422网络中取100Ω,在RS485网络中取120Ω。相当于电缆特性阻抗的电阻,因为大多数双绞线电缆特性阻抗大约在100~120Ω。
2011-11-24
展开全部
接RS-422设备时T+接对方端R+,T-接对方端R-。
A 端 B端
发送 接 接收
接收 接 发送
E485D RS-232/RS-485/422有源隔离转换器
E485D实现RS-232和RS-485/422有源隔离转换,支持远程通信(大于1.5Km)和多机通信(128接点),全双工、半双工通用,外加DC5V供电。
A 端 B端
发送 接 接收
接收 接 发送
E485D RS-232/RS-485/422有源隔离转换器
E485D实现RS-232和RS-485/422有源隔离转换,支持远程通信(大于1.5Km)和多机通信(128接点),全双工、半双工通用,外加DC5V供电。
追问
如果三台RS-422设备同时窜在一齐使用呢?
A端 B端 C端
T+ 接 R+
T- 接 R-
T+ 接 R+
T- 接 R-
R+ 接 T+
R- 接 T-
是这样接吗?
追答
通常说RS485或者RS422 连接采取 手牵手的 菊花链式连接
A==B==C
所以,你最后 的 C-A 的 就是 多余的!
三台RS-422设备
A端 B端 C端
T+ 接 R+
T- 接 R-
T+ 接 R+
T- 接 R-
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: