变压器 为什么 饱和

 我来答
中盛仪器老成
推荐于2017-10-05 · TA获得超过276个赞
知道小有建树答主
回答量:120
采纳率:0%
帮助的人:94万
展开全部
说得通俗点吧。
因为变压器交换能量是通过磁通变化来进行的,一般正常的时候,每次变压器的磁通都可以恢复到一个初始状态,以便进行下一次能量交换;一旦不能回到初始状态,这个磁通就会累积,若干周期后,就会达到最大磁通,这是变化量就不存在了,能量的交换就不能进行了,这时就是饱和了。就像用个瓢舀水,每次都要腾空,如果每次都留一点,累积起来就会满了,不能舀水了。
饱和的变压器不再具备电感特性,相当于短路直通,结果是会烧毁开关管(如果是开关电源),线性电源就是烧变压器(如果驱动够强劲的话)或者不输出电压。

回复 xie_zhijie1:这个定量的公式好像很多吧!如果你是说开关电源的话。
根据公式V=n*dΦ/dt,你只要保证在任何情况下,你的磁通均能小于磁芯容许的最大磁通,这里的dΦ就是线性的,电压输出可以保证,一旦你达到或者超过这个磁芯的最大磁通(哪怕是一点点),就会导致dΦ(磁通变化量)的减小,输出电压会降低,而开关电源电压低反馈回来的结果会令脉宽更宽,这样的结果使磁芯进入更深度的饱和,电压进一步降低,直到磁芯完全饱和,整个系统崩溃。这个任何情况,包含最大磁通密度,温度,频率等因素。一般我们设计的时候,都会留有足够的设计裕量(与磁芯性能直接关联),所以也不可能达到最大磁通。
饱和其实就是没变化量了!
馃挵澶氭潨
2018-06-27 · TA获得超过1万个赞
知道小有建树答主
回答量:443
采纳率:0%
帮助的人:18.4万
展开全部

1、  由公式Φ=L*i 可知,在一定的线圈中,当所加的偏置电流越大,所产生的磁通量越多,磁通密度也就越大,从而造成变压器饱和。

2、 电感值跟导磁率成正比, 导磁率=B/H ,B是磁通密度,H是磁场强度。H会增加,但B不会增加, 电感值跟导磁率成正比, 导磁率趋近零。

3、 小接地电流系统单相接地短路时非故障相相电压升高根号3倍变成线电压,但是线电压仍然是对称平衡的,所以是充许带故障运行2小时,绝对不会造成变压器饱和。

4、变压器例行试验中没有饱和试验项目,型式试验和特殊试验中也没有这个项目,所以变压器厂家不可能做这个试验。变压器的铁芯一般都是冷轧晶粒取向硅钢片做的,硅钢片厂商有现成的曲线和具体的数据,变压器厂家参照这些数据然后按设计经验选取就行了。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
jiro136
2011-11-13
知道答主
回答量:34
采纳率:0%
帮助的人:20.1万
展开全部
变压器的电磁转换依靠硅钢片,硅钢片工作时最大的磁通密度在2.0特斯拉(即在这个磁通密度下铁心饱和,无法正常完成电磁转换工作),正常设计制造变压器时一般将磁通密度控制在1.65-1.75特斯拉左右,必须保证变压器正常运行的工作磁通密度不能饱和。电网电压升高会直接导致变压器磁通密度升高,达到铁心磁通密度饱和点时变压器就会出现过激磁现象,变压器铁心温度迅速升高,损耗升高,温升失去控制,变压器烧毁。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
lgsys
2011-11-13 · TA获得超过1.2万个赞
知道大有可为答主
回答量:4361
采纳率:0%
帮助的人:3570万
展开全部
请再说的清楚一点.? 啥饱和了.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答