框架柱钢筋在顶的锚固长度是多少? 15
柱中纵向钢筋的配置应符合下列规定:
纵向受力钢筋直径不宜小于12mm;全部纵向钢筋的配筋率不宜大于5%;
柱中纵向钢筋的净间距不应小于50mm,且不宜大于300mm;
偏心受压柱的截面高度不小于600mm时,在柱的侧面上应设置直径不小于10mm的纵向构造钢筋,并相应设置复合箍筋或拉筋;
圆柱中纵向钢筋不宜少于8根,不应少于6根,且宜沿周边均匀布置;
在偏心受压柱中,垂直于弯矩作用平面的侧面上的纵向受力钢筋以及轴心受压柱中各边的纵向受力钢筋,其中距不宜大于300mm。
应用举例:
1、【例d2.1】某构件二级抗震等级,混凝土强度等级C35,纵向受拉钢筋采用RRB400(III)级Φ28环氧树脂涂层钢筋,绑扎接头面积百分率介于40%,试确定其搭接长度。
解: 最小搭接长度=40d×1.4×1.1×1.25×1.15=88.55d=2479.4mm。
钢筋每个接头可按增加2150mm长度备料。
2、【例d2.2】某构件无抗震设防要求,混凝土强度等级C25,纵向受压钢筋采用HRB335(II)级Φ18带肋钢筋,绑扎接头面积百分率介于60%,试确定其搭接长度。
解: 最小搭接长度=45d×1.6×0.7=50.4d=907.2mm。
钢筋每个接头可按增加800mm长度备料。
一般框架结构钢筋锚固长度与抗震等级、混凝土标号、钢筋型号、直径等有关,《混凝土结构设计规范》GB 50010—2010 第 8.3条 钢筋的锚固有规定:
当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋(普通钢筋)的基本锚固长度应按下列公示计算:
Lab=α×(fy/ft)×d。
式中:Lab为受拉钢筋的基本锚固长度;
fy为锚固钢筋的抗拉强度设计值;
ft为混凝土的轴心抗拉强度设计值;
α为锚固钢筋的外形系数,光圆钢筋取0.16,带肋钢筋取0.14;
d为锚固钢筋的直径。
C30条件下基础里面的柱子伸到承台里面钢筋锚固长度一般都是取15d
框架柱钢筋搭接长度是:03g101-1,36页,
承台的图集是o6g101-6
2、框架柱就是在框架结构中承受梁和板传来的荷载,并将荷载传给基础,是主要的竖向支撑结构。
3、钢筋(Rebar)是指钢筋混凝土用和预应力钢筋混凝土用钢材,其横截面为圆形,有时为带有圆角的方形。包括光圆钢筋、带肋钢筋、扭转钢筋。 钢筋混凝土用钢筋是指钢筋混凝土配筋用的直条或盘条状钢材,其外形分为光圆钢筋和变形钢筋两种,交货状态为直条和盘圆两种。