框架柱钢筋在顶的锚固长度是多少? 15

 我来答
小耳朵爱聊车
高粉答主

2021-05-25 · 说的都是干货,快来关注
知道大有可为答主
回答量:7378
采纳率:100%
帮助的人:304万
展开全部

柱中纵向钢筋的配置应符合下列规定:

纵向受力钢筋直径不宜小于12mm;全部纵向钢筋的配筋率不宜大于5%;

柱中纵向钢筋的净间距不应小于50mm,且不宜大于300mm;

偏心受压柱的截面高度不小于600mm时,在柱的侧面上应设置直径不小于10mm的纵向构造钢筋,并相应设置复合箍筋或拉筋;

圆柱中纵向钢筋不宜少于8根,不应少于6根,且宜沿周边均匀布置;

在偏心受压柱中,垂直于弯矩作用平面的侧面上的纵向受力钢筋以及轴心受压柱中各边的纵向受力钢筋,其中距不宜大于300mm。

应用举例:

1、【例d2.1】某构件二级抗震等级,混凝土强度等级C35,纵向受拉钢筋采用RRB400(III)级Φ28环氧树脂涂层钢筋,绑扎接头面积百分率介于40%,试确定其搭接长度。

解: 最小搭接长度=40d×1.4×1.1×1.25×1.15=88.55d=2479.4mm。

钢筋每个接头可按增加2150mm长度备料。

2、【例d2.2】某构件无抗震设防要求,混凝土强度等级C25,纵向受压钢筋采用HRB335(II)级Φ18带肋钢筋,绑扎接头面积百分率介于60%,试确定其搭接长度。

解: 最小搭接长度=45d×1.6×0.7=50.4d=907.2mm。

钢筋每个接头可按增加800mm长度备料。

冰冻了你呢
推荐于2019-08-31 · TA获得超过1.2万个赞
知道答主
回答量:99
采纳率:0%
帮助的人:4.8万
展开全部

一般框架结构钢筋锚固长度与抗震等级、混凝土标号、钢筋型号、直径等有关,《混凝土结构设计规范》GB 50010—2010 第 8.3条 钢筋的锚固有规定:
  当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋(普通钢筋)的基本锚固长度应按下列公示计算:
  Lab=α×(fy/ft)×d。
  式中:Lab为受拉钢筋的基本锚固长度;
  fy为锚固钢筋的抗拉强度设计值;
  ft为混凝土的轴心抗拉强度设计值;
  α为锚固钢筋的外形系数,光圆钢筋取0.16,带肋钢筋取0.14;
  d为锚固钢筋的直径。

C30条件下基础里面的柱子伸到承台里面钢筋锚固长度一般都是取15d
框架柱钢筋搭接长度是:03g101-1,36页,

承台的图集是o6g101-6

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
wxtjtsy
高粉答主

2011-11-14 · 说的都是干货,快来关注
知道大有可为答主
回答量:2.9万
采纳率:94%
帮助的人:4795万
展开全部
框架柱钢筋到顶不是锚固,是节点处理。应该见相关图集的做法。如果是03G101-1的,见37页,如果是11G101-1的,见59页
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
289063739
2011-11-13 · TA获得超过742个赞
知道答主
回答量:123
采纳率:100%
帮助的人:95.2万
展开全部

这个难说啊,有好多种情况的,看图:

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
俊驰_燕
推荐于2017-09-10 · TA获得超过4.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:3120
采纳率:94%
帮助的人:219万
展开全部
1、框架柱钢筋到顶不是锚固,是节点处理。应该见相关图集的做法。如果是03G101-1的,见37页,如果是11G101-1的,见59页。
2、框架柱就是在框架结构中承受梁和板传来的荷载,并将荷载传给基础,是主要的竖向支撑结构。
3、钢筋(Rebar)是指钢筋混凝土用和预应力钢筋混凝土用钢材,其横截面为圆形,有时为带有圆角的方形。包括光圆钢筋、带肋钢筋、扭转钢筋。 钢筋混凝土用钢筋是指钢筋混凝土配筋用的直条或盘条状钢材,其外形分为光圆钢筋和变形钢筋两种,交货状态为直条和盘圆两种。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 3条折叠回答
收起 更多回答(5)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式