接成星形角形是由电源电压决定,在380V供电系统里,三角形接法的电动机绕组是按380V设计,如果接成星形每个线圈只能有220v电压将使电动机出力不足或过负荷烧毁。星形接法的电动机绕组按220V设计,如果接成三角形每个线圈有380V电压,将会出力大增转速加快电流增加烧毁电机。
一叶扁舟轻轻地
推荐于2017-09-05 · TA获得超过1.2万个赞
知道大有可为答主
回答量:2395
采纳率:100%
帮助的人:1056万
展开全部
在380V/220电源中,三角形接法的电动机的每相绕组工作电压为380V,如改接成星形接法,则每相绕组电压降低为220V,不能达到正常出力,所以三角形接法的电动机不能接成星形接法;
星形接法的电动机的每相绕组工作电压为220V,如改接成三角形接法,则每相绕组电压提高为380V,将烧毁,所以星形接法的电动机也不能改接成三角形。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
工科民工
2011-11-13 · TA获得超过611个赞
知道小有建树答主
回答量:484
采纳率:100%
帮助的人:273万
展开全部
简单解释就是电机设计时的允许温升不一样
还要告诉你,这些是跟设计制造有关,不是所有的电机都不可以这样接的,我碰到过进口电机就可以这样接,,,,,你只是到现在都还没碰到而已