欧姆龙多位置位指令怎么用

刚刚开始学欧姆龙的PLC,多位置位指令怎么用?如下图,为何1200.0-1200.5都不能接通?错在那里?请热心网友帮忙解答.... 刚刚开始学欧姆龙的PLC,多位置位指令怎么用?如下图,为何1200.0-1200.5都不能接通?错在那里?请热心网友帮忙解答. 展开
 我来答
小猪G呼噜
推荐于2017-09-29 · TA获得超过1.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:5668
采纳率:88%
帮助的人:384万
展开全部
指令用法是没有错的,否则也不能编译,既然想让1200.0-1200.5都通,程序应该这么写
SETA 1200 &0 &6,最后一个是数量想通几个就改几个,欧姆龙的的指令的常量是分10进制和16进制的,10进制的需要在数值前面加&号,16进制加#号,否则就变成通道号了,像你这个就变成1通道的值开始到50通道结束,因为他们都是0 ,所以不通
你的问题如下:

问题1:SET是置位,只置的是你指定的那一个位,它不能置二个以上
问题2:50个位太多了,PLC大多数最多是32位,若要置多个位的话,要用到数据传输指令。就是把“1”目标打操作数传送到你要指定为“ON”的原操作数,(就是把你所要的1200.1-1200.49为“ON”)如果你的PLC是32位的话,分二次传送,比如三菱的就是,
MOV K1 K2M0 这条指令的意思就是把“K1”这个常数“1”传送到M0-M7去,就是M0-M7这8个辅助继电器为“ON”,如果是超过16位的话就要在MOV前加D,如DMOV K1 K5Y0,就是要把输出继电器y0-y7 这八位 + y10-y17这八位 + y20-y22三位 = K5×4 =20位
K5Y0,意思是K1*4=位、K2*4=8位、K3*4=12位、最多为K8*4=32位
zgr_我要下载
推荐于2017-09-07 · TA获得超过1401个赞
知道小有建树答主
回答量:454
采纳率:100%
帮助的人:511万
展开全部
你的指令用法是没有错的,否则也不能编译,既然想让1200.0-1200.5都通,程序应该这么写
SETA 1200 &0 &6,最后一个是数量想通几个就改几个,欧姆龙的的指令的常量是分10进制和16进制的,10进制的需要在数值前面加&号,16进制加#号,否则就变成通道号了,像你这个就变成1通道的值开始到50通道结束,因为他们都是0 ,所以不通
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
C_S_W
2011-11-14 · TA获得超过305个赞
知道小有建树答主
回答量:446
采纳率:0%
帮助的人:225万
展开全部
看编程手册,里面很详细的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答