欧姆龙PLC多位复位指令怎么用?

比如RSTA12000100,就是从1200.0开始往后100个继电器复位吗?为什么在PLC中运行起来无效?程序只写了几步.型号CP1HXA.... 比如RSTA 1200 0 100,就是从1200.0开始往后100个继电器复位吗?为什么在PLC中运行起来无效?程序只写了几步.型号CP1HXA. 展开
 我来答
zgr_我要下载
推荐于2017-10-09 · TA获得超过1401个赞
知道小有建树答主
回答量:454
采纳率:100%
帮助的人:511万
展开全部
在前面碰到个问置位的,现在就这种问题再说一遍
你的指令用法是没有错的,否则也不能编译,既然想让从1200.0开始往后100个继电器复位,程序应该这么写RSTA 1200 &0 &100,最后一个是数量想复位几个就改几个
欧姆龙的的指令的常量是分10进制和16进制的,10进制的需要在数值前面加&号,16进制加#号,否则就变成通道号了,像你这个就变成输入0通道的值开始到输出100通道的值结束,当然没有效果
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
瞎山洞5
2011-11-15 · TA获得超过205个赞
知道小有建树答主
回答量:101
采纳率:0%
帮助的人:75.9万
展开全部
RSTA 1200 &0 &100
已赞过 已踩过<