为什么公司在安装无功补偿柜后电力部门对我们的罚款反而更多了

一、近半年情况统计:序号抄表日期有功读数无功读数无功/有功比罚款金额备注12011.6.10407249无22011.7.15104564562%619.7132011.... 一、近半年情况统计:
序号 抄表日期 有功读数 无功读数 无功/有功比 罚款金额 备 注
1 2011.6.10 407 249 无
2 2011.7.15 1045 645 62% 619.71
3 2011.8.12 1640 962 53% 360.99
4 2011.9.13 2105 1438 102% 1353.99
5 2011.10.13 2296 1889 236% 3241.48
6 2011.11.10 2561 2446 210% 供电部门尚未计算出罚款金额

二、情况说明:
1.供电部门2011年5月30日安装远程有功无功电表,有功读数:269,无功读数:159;
2.2011年9月20日安装无功补偿柜;
3.企业生产设备主要是:车床、磨床、铣床、钻床等各类机床,有时需使用电焊机。
我们感到疑惑的是:为什么安装了无功补偿后,罚款反而更多了;
我们迫切需要找到解决方案。
展开
 我来答
准同期
2011-11-16 · TA获得超过1911个赞
知道小有建树答主
回答量:690
采纳率:0%
帮助的人:500万
展开全部
这说明过补了,在低负荷运行时容易出现这类问题。主要是前几段电容的容量设置过大(一般不论是几段都是相同容量的),低负荷运行时,切掉一个电容就欠补,投入后,就过补了。而供电公司的无功电量考核是:正有功加反无功,这个不合理存在好久了。
如果想解决这个问题,最简单的方法是根据现场低负荷运行的实际情况,将前几段电容器的容量做适当调整,达到低负荷运行不过补。这个可能因为生产原因存在几个负荷段,也要注意。如果想彻底解决,就是使用动态的无功补偿装置,这个投资较大,但能基本达到“线性”补偿。
智创电力
2011-11-18 · 超过28用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:178
采纳率:100%
帮助的人:41.9万
展开全部
请问变压器是多大的 是高压计量 还是低压计量 一个月用电多少度 电焊机是经常用的吗 以我的经验应该是没有安装前就罚款了 因为你2011年9月20日才安装的无功补偿柜的 而供电公司2011.10.13少表相差10天 这个跟你用电有关系的 还要看你的刚安装的补偿柜是专业的人安装吗
有可能是安装的问题或者调整不对 安装多大的电容容量 能说一下这个月的有功是多少无功是多少吗 我可以帮你解决的