异步电动机拖动额定负载运行时,若电网电压过高或过低,会产生什么后果?为什么?

 我来答
百zyiabcd
2011-11-16 · TA获得超过3237个赞
知道小有建树答主
回答量:1010
采纳率:76%
帮助的人:441万
展开全部
若电压过高电机电流增加转速加快,声音增大,温度升高,电压过高会影响电机正常运行和损坏.
电压过低电流减小转速变慢或拖不动负载,也对电机不利,因此电压的稳定对安全生产非常重要..
深圳市斯康达电子有限公司
2020-05-19 广告
想寻找好的直流电子负载设备,除了考虑价格的高低,还需要考虑多方面因素,因此您可以多找几家公司进行对比。在此向您介绍深圳市斯康达电子有限公司,是一个很好的选择。深圳市斯康达电子有限公司是一家集电子新能源设备与自动化测试方案的研发、生产、销售、... 点击进入详情页
本回答由深圳市斯康达电子有限公司提供
wangan19841118
推荐于2016-12-01 · TA获得超过221个赞
知道小有建树答主
回答量:236
采纳率:100%
帮助的人:91.8万
展开全部
当电源电压过低时,定子绕组所产生的旋转磁场减弱。由于电磁转矩与电源电压的平方成正比,所以,电动机启动转矩不够,造成电动机过流且过热,而跳车。
当电压过高时,定子电流增加,导致定子绕组过热而超过允许范围,有保护的保护动作,无保护地就烧电机。国家标准,电动机只有在电源电压波动范围为±5%之内运行。