PT100热电阻和数显仪表使用 可以输出一个 还是2个开关量啊?可以设定几个温度?还有电接点压力表 是否可以 20
4个回答
展开全部
1 :PT100热电阻和数显仪表实用,关于数显仪表的继电器输出点数,这个和仪表的型号有关系的。有的简陋性仪表没有继电器(就是你说的开关量)输出,一般的数显仪表都有两路继电器输出的。多路继电器输出的仪表就需要定制了。
2 :关于可以设定的温度个数。这个也和仪表型号有关。像一般常用的8路温度巡检仪,可以接入8路测温测点。
3 :仪表的继电器输出和电接点压力表的输出点都可以接入PLC的开关量输入点中。另外,PLC还可以实现用通讯功能读取你仪表中的数值,前提是你的仪表支持通讯。也可以直接把PT100热电阻接到PLC的模拟量输入模块中来充当仪表的角色。例如西门子的S7-200 PLC ,EM231 4路热电阻输入模块
谢谢,PT00只要选择合适的数显仪表 就可以设定高低限温度啊? 那个压力采集的直接用电接点压力表 就可以了么 都是给PLC的、
追答
对,数显仪表的继电器输出一般就是作为高低限的输出使用的。默认有两组输出。
关于压力的采集看你的要求是什么,如果只是用PLC检测压力的高低限,用电接点压力表输入PLC数字输入端并编相应的程序就可以。如果你要在PLC中实时的读取压力的数值,那电接点压力表是无法实现的,需要使用压力传感器。
展开全部
PT100热电阻和数显仪表使用 输出开关量的个数及设定温度的个数都跟数显表的型号有关,一般都有两个以上;
电接点压力表 是可以直接给PLC 输入的,都是开关量。
电接点压力表 是可以直接给PLC 输入的,都是开关量。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
数字仪表你选好2路输出的就可以输出2个开关量,
模入温度你可以选2到3个都可以。
可以实现上下限报警及输出
电接点压力表是测量压力的,没办法和温度搞到一起去
PLC也可以接受模拟量的
模入温度你可以选2到3个都可以。
可以实现上下限报警及输出
电接点压力表是测量压力的,没办法和温度搞到一起去
PLC也可以接受模拟量的
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
16通道的只能输出4个报警值的~电接点压力表也是可以的
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?