防雷保护中压敏电阻串陶瓷放电管的好处是什么?详细点
展开全部
看完下面的,你就明白了,两者优劣互补,下文的气体放电管和你说的陶瓷放电管原理是一样的
气体放电管包括二极管和三极管,电压范围从75V-3500V,超过一百种规格,严格按照CITEL标准进行生产、监控和管理。 放电管常用于多级保护电路中的第一级或前两级,起泄放雷电暂态过电流和限制过电压作用。
气体放电管的工作原理及特性
放电管的工作原理是气体放电。当外加电压增大到超过气体的绝缘强度时,两极间的间隙将放电击穿,由原来的绝缘状态转化为导电状态,导通后放电管两极之间的电压维持在放电弧道所决定的残压水平。五极放电管的主要部件和两极、三极放电管基本相同,有较好的放电对称性,可适用于多线路的保护。(常用于通信线路的保护)电场强度超过气体的击穿强度时,就引起间隙放电,从而限制了极间电压。也就是说在无浪涌 时,处于开路状态,浪涌到来时,放电管内的电极板关合导通。浪涌消失时,极板恢复到原来的状态。
气体放电管包括二极管和三极管,电压范围从75V-3500V,超过一百种规格,严格按照CITEL标准进行生产、监控和管理。放电管常用于多级保护电路中的第一级或前两级,起泄放雷电暂态过电流和限制过电压作用。
综上所述:
气体放电管的优点是电流通容量大;寄生电容小;残压较低,一般900V左右;
气体放电管的缺点是:
1、放电时延性较大,动作灵敏度不够,响应时间较慢,为80ns左右。
2、有续流,不利于对交流或20V以上的线路进行保护,因而与火花间隙一样,存在续流的遮断问题。
3、无法进行劣化指示和实现故障遥信功能,安全系数不高。
压敏电阻的工作原理及特性
压敏电阻是一种以氧化锌为主要成份的金属氧化物半导体非线性的限压型电阻。
压敏电阻的伏安特性是连续和递增的,因此它不存在续流的遮断问题。
它的工作原理为压敏电阻的氧化锌和添加剂在一定的条件下"烧结",电阻就会受电压的强烈影响,其电流随着电压的升高而急剧上升,上升的曲线是一个非线性指 数。当在正常工作电压时,压敏电阻处于一种高阻值状态。当浪涌到来时,它处于通路状态,强大的电流流过自身泄入大地。
压敏电阻的几个重要参数:
A:压敏电压:压敏电压一般认为是在温度为20度时在压敏电阻上有1mA电流流过的时候,相应加在该电阻两端的电压。
压敏电压在交流电网中,一般比电网的峰值电压要高,为峰值电压的0.7倍,而峰值电压一般认为是交流电网电压的√2 倍。用公式表示为:
VN = VNH ×√2 ÷0.7
式中的VN为压敏电压;VNH 为电网额定电压。
B:漏电流:漏电流是指在正常情况下通过压敏电阻微安数量级的电流。漏电流越小越好。
对于漏电流特别应强调的是必须稳定,不允许在工作中自动升高,一旦发现漏电流自动升高,就应立即淘汰,因为漏电流的不稳定是加速防雷器老化和防雷器爆炸的 直接原因。因此在选择漏电流这一参数时,不能一味地追求越小越好,只要是在电网允许值范围内,选择漏电流值相对稍大一些的防雷器。
C:响应时间:响应时间是指加在防雷器两端的电压等于压敏电压所需的时间,达到这一时间后防雷器完全导通。压敏电阻的响应时间为25ns左右。
D:寄生电容:寄生电容一般是指电感,电阻,芯片引脚等在高频情况下表现出来的电容特性。实际上,一个电阻等效于一个电容,一个电感,和一个电阻的串连,在低频情况下表现不是很明显,而在高频情况下,等效值会增大,不能忽略。在计算中我们要考虑进去。ESL就是等效电感,ESR就是等效电阻。不管是电阻,电容,电感,还是二极管,三极管,MOS管,还有IC,在高频的情况下我们都要考虑到它们的等效电容值,电感值。压敏电阻一般都有较大的寄生电容,它的寄生电容一般在几 百微微法到几千微微法之间,因而它不利于对高频电子系统的保护。因为这种寄生电容对高频信号的传输会产生畸变作用,从而影响系统的正常运行。
它的优点:
1、残压低。
2、响应时间快,为25ns左右。
3、无续流。
4、可以实现劣化批示和故障遥信告示功能,因此,它的保护效果安全、可靠。它是目前供电系统中常用产品,特别是电力、电信供电领域,更是一枝独秀。
它的缺点:有泄漏电流;寄生电容较大,不利于对高频电子线路的保护。
楼下的问题是相当正确的,
我这边可以测试8/20US 10KA
看到有兴趣的,可以免费给你测试
我这边可以测试8/20US 10KA
看到有兴趣的,可以免费给你测试
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
不好意思,我不擅长这方面的问题的
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询