5个回答
展开全部
5A一般用在表计或计量,1A一般用在信号或取样。
二次额定电流5A和1A都是国家标准,但5A比较常见。
电流互感器的额定容量I*I*R,二次电流由5A改作1A允许的R就大多了.指针表不能配1A的电流互感器数字表能配1A的电流互感器,还有数字继电器能配1A的电流互感器
变比可以理解成“倍率”即一次二次之间的倍数关系,就拿你说的50/5的电流互感器来说吧,该互感器的一次额定电流是50安,而二次额定电流是5安,就说明一次二次之间的电流传变倍数是50除以5等于10,简单说这个互感器能够将一次的电流按照缩小十倍的倍数传遍到二次的表计或保护装置中。即一次是10安时,二次回路中实际上只对应的流过1安的电流,一次流过20安时则二次回路中就会有2安的电流流过,以此类推,如你所说额定电流30安的电机,选用50/5的互感器,当电机绕组中有25安的电流时,则在该电机电流表内的电流线圈中实际上只有25除以倍率10等于2.5安的电流流过。而电流表表盘上的刻度是按照二次对应的一次电流位置画的,也就是说当二次线圈中有1安电流流过时,在电流表表盘上指示的位置上就要标出10安,以此类推。也就是说有互感器的电流表在读数时直接按照表盘上的数直读就可以了,无需乘倍率,但是要是在二次电路检测出的电流换算到一次电流时就要乘以倍率了。
2025-06-16 广告
咨询电话:18924590731康浦森(KPSEN)于2010年成立,始终专注于电流互感器、电压互感器,霍尔传感器、非晶纳米晶铁芯的全产业链布局,集研发设计、智能制造、市场销售及技术服务于一体,为全球客户提供覆盖产品全生命周期的一站式解决方...
点击进入详情页
本回答由康浦森科技提供
展开全部
看《JJG313-2010测量用电流互感器检定规程》,里面有方法和详细接线图。
本回答被提问者采纳

你对这个回答的评价是?
展开全部
如果可以再通过导线,可以用电压法测量,在二次上施加某电压,一次感应出电压,电压比值就是互感器的电流比。现在都有这样的仪器的
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
看铭牌啊
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?