我现在 需要将13位绝对式编码器的ssi信号采集到pc里去,采集频率要到80khz以上 ,请问plc能够解决问题吗?

用那种型号的?... 用那种型号的? 展开
 我来答
岳中子
2011-11-18 · TA获得超过564个赞
知道小有建树答主
回答量:305
采纳率:86%
帮助的人:214万
展开全部
当然可以西门子的SM338就是专门为你的应用设计的
下面的网址是文档下载地址http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=zh&objid=8859629&caller=view,参看文档的580页,如果不明白的话你还可以继续追问
更多追问追答
追问
恩 一个十三位绝对式编码器,装在机床主轴上,转速>600R/min  的情况下,每秒钟的数据量是这样算吗?8192乘以10乘以13=1.06M/s   也就是说 plc的采集与传输速度 要大于等于1.06M/s 才能将数据完全的传送给电脑,它能满足这个要求吗?
追答
你用每圈的脉冲数乘以每分钟转速除以60就得出了你需要的PLC高速计数的响应速率,并且你要咨询一下编码器厂家他们允许的最高转速,你的主轴转速不能大于编码器允许的最高转速。至于的8192,10,13都代表的什么含义我不知道,如果是13代表你的13位的话你的算法就算错了