什么是电力系统的低频振荡

 我来答
聚兴碳素
推荐于2017-09-27 · TA获得超过2.1万个赞
知道小有建树答主
回答量:2775
采纳率:70%
帮助的人:194万
展开全部
低频振荡产生的原因是由于电力系统的负阻尼效应,常出现在弱联系、远距离、重负荷输电线路上,在采用快速、高放大倍数励磁系统的条件下更容易发生。系统缺乏阻尼甚至阻尼为负,对应发电机转子间的相对摇摆,表现在输电线路上就出现功率波动, 由系统缺乏阻尼或系统负阻尼引起的输电线路上的功率波动频率一般在0.1—2.0 Hz之间,通常称之为低频振荡(又称功率振荡,机电振荡)。一般来说,电力系统振荡模式可分为两种类型:地区振荡模式和区域振荡模式,若系统低频振荡频率很低(0.1~0.5 Hz),则一般认为属互联系统区域间振荡模式。而如果振荡较高,在1 Hz以上,则认为是本地或区域问机组问的振荡模式。对于地区振荡模式,振荡频率较高,参与的机组较少,因而只要在少数强相关机组上增加阻尼,就能显著地增加振荡模式的阻尼。对于区域振荡模式,振荡频率较低,参与的机组较多,因而只有在多数参与机组上增加阻尼,才能显著地增加振荡模式的阻尼。显然,抑制区域振荡模式的低频振荡要比抑制地区振荡模式的低频振荡更加复杂和困难,所以,系统运行中更容易发生区域振荡模式的低频振荡。
河南七道健康科技研究院_
2023-07-19 广告
谐振的现象是电流增大和电压减小,越接近谐振中心,电流表电压表功率表转动变化快,但是和短路的区别是不会出现零序量。在电力系统中,有可能由于电路中出现谐振而产生某些危害,例如过电压或过电流。所以,对谐振电路的研究,无论是从利用方面,或是从限制其... 点击进入详情页
本回答由河南七道健康科技研究院_提供
百度网友63a2844f
推荐于2016-12-01 · TA获得超过5246个赞
知道小有建树答主
回答量:1741
采纳率:50%
帮助的人:454万
展开全部
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
老马特尔
2011-11-22 · 超过24用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:63
采纳率:100%
帮助的人:59.2万
展开全部
发电机的转子角、转速,以及相关电气量,如线路功率、母线电压等发生近似等幅或增幅的振荡,因振荡频率较低,一般在0.1-2.5Hz,故称为低频振荡。   
低频振荡是随着电网互联而产生的。联网初期,同步发电机之间联系紧密,阻尼绕组可产生足够的阻尼,低频振荡少有发生。随着电网互联规模的扩大,高放大倍数快速励磁技术的广泛采用,以及受经济性、环保等因素影响下电网的运行更加接近稳定极限,在世界各地许多电网陆续观察到低频振荡。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
zkc6252199
2011-11-18 · TA获得超过161个赞
知道答主
回答量:107
采纳率:0%
帮助的人:48万
展开全部
谐振是指电容与电感相等 相互抵消 使得系统电阻降低 电流增大
低频谐振就是由频率较低的谐波谐振造成的啊