混凝土冬季施工时温度不得低于多少度?

建筑专业冬季混凝土施工时。... 建筑专业冬季混凝土施工时。 展开
 我来答
她是我的小太阳
高粉答主

2015-09-10 · 醉心答题,欢迎关注
知道顶级答主
回答量:5.1万
采纳率:83%
帮助的人:8751万
展开全部
如果气温不会低于零度(浇筑后一周以上期间),做好混凝土保温即可。如果在负温下(最低温度低于零下5°C)环境浇筑混凝土,需要注意的主要是早期混凝土防冻。防冻需要从两个方面操作:
1)使用防冻剂:防冻剂可以大幅度降低拌合水的冰点,防止在塑性状态和早期混凝土内部水分结冰膨胀,冻伤混凝土。防冻剂对混凝土强度性能没有明显危害,但有些防冻剂含尿素,混凝土会长期释放氨味,需要特别注意。
2)保温:尽可能使用胶合板、木板等具有一定保温作用的模板,用保温材料如棉被、草帘或泡沫保温板等覆盖暴露混凝土表面和包裹钢模板,使混凝土强度较快发展。
冬季施工,最好使用早强型硅酸盐或普通硅酸盐水泥,因为强度发展快,水化热相对较高。不过,只要做好保温,什么水泥都可以使用,强度发展慢些,对防止热应力裂缝更好。
在最低温度2°C环境,浇筑混凝土可以不使用防冻剂,但必须做好保温,并且密切注意气温变化趋势。如果温度还会降低,需要加强混凝土保温隔冷。

附:
冬季施工混凝土测温的有关规定
在离建筑物10m以外,距地面高度1.5m,通风条件较好的地方安装规格不小于300*300*400的白色百叶箱。测温起止时间指室外日平均气温连续5d低于5℃时起,至室外日平均气温连续5d高于5℃冬施结束;
1、混凝土搅拌测温记录
冬季混凝土施工时,应进行搅拌测温(包括现场搅拌、商品混凝土)并记录。混凝土冬施搅拌测温记录包括大气温度、原材料温度、出罐温度、入模温度等。测温的具体要求应有书面技术交底,执行人必须按照规定操作。一般为:对于已搅拌好的砼,要经常检查砼出罐和入模温度(每班不少于4次)要求砼或砂浆出罐温度不低于10℃,入模温度不低于5℃。
原始记录签字完毕后交资料员归档。“现场搅拌或商品混凝土”字样填人“备注”栏。表格中各温度值需标注正负号。
2、混凝土养护测温记录
(1)混凝土的冬期施工应符合国家现行标准《建筑工程冬期施工规程》 (JGJl04)和施工技术方案的规定。
(2)掺加防冻剂的混凝土未达到抗冻临界强度(4MPa)之前每隔2h测量一次,达到抗冻临界强度(4MPa)且温度变化正常,测温间隔时间可由2h调整为6h。
测温次数控制:砼浇筑完及时测一次温度做为第一次测温,以后每2小时测一次,连测三天,三天后改为每4小时测一次(早8:00、晚8:00、夜2:00)至砼温度0℃为终结。
(3)混凝土冬施养护测温应先绘制测温点布置图(标明具体部位名称),包括测温点的部位、深度等。测温记录应包括大气温度、各测温孔的实测温度、同一时间测得的各测温孔的平均温度和间隔时间等。此外还应进行成熟度计算(本次、累计)。表格中各温度值需标注正负号。
(4)关于测温的项目、测温次数和测温孔设置按要求执行现行有关标准规定。
①测温孔位置的选择,选择在温度变化大、容易散失热量的部位、易于遭受冻结的部位,西北部或前阴的地方应多设置,测温孔的口不迎风设置,且临时封闭。
预埋测温管:砼浇筑完在未覆盖前,要预埋测温管,具体预埋的位置和数量,要事先绘出测温点布置图,每个测温点要做好编号。
②结构测孔的设置
A、梁(包括简支撑与连接梁):梁上测温孔应垂直于梁的轴线,孔深为梁高的1/3至1/2处。
B、现浇钢筋混凝土构造柱:每根构造柱下端设一个测温孔。
C、底板:底板测温孔布置按纵横方向不大于5m间距布置,每间房间面积不大于20m2对可设一个测温孔, 测温孔垂直于板面,孔深为板厚的1/3至1/2。
D、现浇混凝土墙板:墙厚为500px及500px以内时,单面设置测温孔,孔深为墙厚的1/2;当墙厚大于500px时,双面设置测温孔,孔深为墙厚的1/3,并不小于250px测温孔与板面成30度倾斜角。大面积墙面测温孔按纵横方向均不大于5m的间距布置;每块墙面的面积小于20m2时,每面可设一个测温孔。
3、大体积混凝土养护测温记录
大体积混凝土施工应对人模时大气温度、各测温孔温度、内外温差和裂缝进行检查和记录。大体积混凝土养护测温应附测温点布置图,包括测温点的布置部位、深度等。表格中各温度值需标注正负号。
4、测温要求
⑴在测时,按测孔编号顺序进行,温度计插入测温孔后,堵塞住孔口,留置在孔内3-5分钟后进行读数;
⑵混凝土出罐、浇注及入模温度每一工作班不应少于4次;
⑶当采用蓄热法养护时,其间每6小时测量一次;
⑷掺用防冻剂混凝土,在强度未达到4.0Mpa以前,每2小时测1次,以后每6小时测一次;
⑸冬期施工有室外大气测记录表;
⑹采用成熟度法预估混凝土强度。
石经理
2024-04-02 广告
陆国智提示 这个问题有点笼统,水泥混凝土施工对于外部气温没有限制,但是连续5天平均气温低于5℃时,应采取冬期施工措施。也就是说,温度低对于混凝土的质量有影响,但只要有相应的保证措施,比如盖棚养护、蓄热法施工等,就可以施工。具体规定详见JGJ... 点击进入详情页
本回答由石经理提供
j5200512x
2018-05-18 · TA获得超过1699个赞
知道答主
回答量:63
采纳率:62%
帮助的人:2.7万
展开全部
冬季混凝土温度不得低于5℃,出机温度不的低于10℃。需要注意的主要是早期混凝土防冻,防冻需要从两个方面操作:
1:使用防冻剂:防冻剂可以大幅度降低拌合水的冰点,防止在塑性状态和早期混凝土内部水分结冰膨胀,冻伤混凝土。防冻剂对混凝土强度性能没有明显危害,但有些防冻剂含尿素,混凝土会长期释放氨味,需要特别注意。
2:保温:冬季施工,最好使用早强型硅酸盐或普通硅酸盐水泥,因为强度发展快,水化热相对较高。不过,只要做好保温,什么水泥都可以使用,强度发展慢些,对防止热应力裂缝更好。在最低温度2°C环境,浇筑混凝土可以不使用防冻剂,但必须做好保温,并且密切注意气温变化趋势。如果温度还会降低,需要加强混凝土保温隔冷。也可以使用胶合板、木板等具有一定保温作用的模板,用保温材料如棉被、草帘或泡沫保温板等覆盖暴露混凝土表面和包裹钢模板,使混凝土强度较快发展。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
蚂蚁爱吐槽
高粉答主

2018-05-18 · 说的都是干货,快来关注
知道大有可为答主
回答量:463
采纳率:100%
帮助的人:41.9万
展开全部
混凝土拌和物浇筑完毕,能逐渐凝结硬化,直至获得最终强度,是由于水泥水化作用的结果。而水泥水化作用的速度除与混凝土本身组成材料和配合比有关,还与外界温度密切相关。当温度升高时水化作用加快,强度增长加快,而当温度降低到0℃度时,存在于混凝土中的水有一部分开始结冰,逐渐由液相的水变为固相的冰 ,这时参与水泥水化作用的水减少了,水化作用减慢,强度增长相应缓慢。当温度继续降低时,存在于混凝土中的水完全变成冰,水泥水化作用基本停止,此时混凝土的强度不会再增长。
入模温度低于5℃,水泥的水化热将停止反应,混凝土的强度将不会增加。当水变成冰后,还会在骨料和钢筋表面上产生颗粒较大的冰凌,减弱水泥浆与骨料和钢筋的粘结力。当冰凌融化后,还会在混凝土内部形成各种空隙,而降低混凝土的耐久性。
在受冻混凝土中水泥发生水化作用停止之前,使混凝土达到一个最小临界强度(我国规定为不低于设计强度的30 %且不低4.0MPa) ,可以使混凝土不遭受冻害,最终强度不受到损失。延长混凝土中水的液体形态,使之有充分的时间与水泥发生水化反应,达到混凝土的最小临界强度及减少混凝土中自由水的含量是防止混凝土冻害的关键。在实际的工程中,针对具体情况,通常采用蓄热法和掺加防冻剂两种方法来保证水的液态。防冻剂的作用在于降低拌和物冰点,细化冰晶,使混凝土在负温下保持一定数量的液相水,使水泥缓慢水化,改善混凝土的微观结构,从而使凝土达到一个最小临界强度。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
AlarmJZ
2011-11-26 · 超过22用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:95
采纳率:0%
帮助的人:37.1万
展开全部
入模温度不低于5度,低于五度要采取措施,出搅拌炉温度不低于10度
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
100861司马
2011-11-21 · TA获得超过1016个赞
知道小有建树答主
回答量:188
采纳率:100%
帮助的人:117万
展开全部
温度不得低于5℃。出机温度不的低于10℃
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(8)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式