室内照明照度怎么计算?
2个回答
展开全部
照明计算有如下的计算方法有1.平均照度的计算 (利用系数法、概算曲线法)2.点光源照度的计算3.线光源照度的计算4.面光源照度的计算亮度的计算
室内照明建议采用平均照度的计算 (利用系数法),具体计算方法是:
Eav=NφUK/A
式中Eav——工作面上的平均照度,lx;
φ——光源光通量,lm;
N——光源数量;
U——利用系数;
A——工作面面积,m2;
K——灯具的维护系数,
该方法考虑了由光源直接投射到工作面上的光通量和经过室内表面相互反射后再投射到工作面上的光通量。利用系数法适用于灯具均匀布置、墙和天棚反射系数较高、空间无大型设备遮挡的室内一般照明,但也适用于灯具均匀布置的室外照明,该方法计算比较准确。
应用利用系数法计算平均照度的步骤 :
第一步填写原始数据;
第二步计算空间比;
第三步求有效顶棚空间反射比;
第四步计算墙面平均反射比;
第五步查灯具维护系数;
第六步由利用系数表查利用系数(厂家样本或查照明设计手册第四章的表);
第七步计算平均照度。
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询