暖气片为什么放水后就热,一会又凉了呢?

我们家今年11月份新安装的暖气,集中供暖,厕所一组客厅一组卧室一组,开始是厕所和客厅的热了,但是卧室的一直不热,找安装的来,他说是里面有气,就给我们放气放水,的确是卧室的... 我们家今年11月份新安装的暖气,集中供暖,厕所一组 客厅一组 卧室一组,开始是厕所和客厅的热了,但是卧室的一直不热,找安装的来,他说是里面有气,就给我们放气放水,的确是卧室的热了一会儿,但是不久,又凉了,第二次又来放气,只有上面热,下面不热,请教高手,这到底是怎么回事啊?光放水也不是根本解决的办法。难道是管道装错了? 展开
 我来答
zh651230
2020-01-03
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:665
展开全部
家里别的暖气片进出阀门全部关闭,只留有问题的一组暖气片,把气堵冲走,很快就会热起来。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
诚实鱼儿
2011-11-20 · TA获得超过798个赞
知道小有建树答主
回答量:670
采纳率:50%
帮助的人:269万
展开全部
从你所说情况来看,你家应该是采用的串联,串联最大缺点就是前面的先热后面的后热,甚至不热。但在放气后又热了,证明管路是没有堵塞的。一般情况上面属于进水管,下面属于回水管,可以考虑安装一个自动排气阀,管道内气体太多,是里面产生冷空气,回水不能通行。
追问
请问自动排气阀在哪买啊,装在哪一个片上或者是管道上啊?谢谢了!
追答
一般买五金店就有,或者在网上也有,不贵,就几十元钱,装在管道的最高处,就看你的管道走向,如果是从卫生间,厨房绕道客厅的,可以装在卫生间部分,不影响美观
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
颓废小轩1
2011-11-20 · TA获得超过406个赞
知道答主
回答量:59
采纳率:0%
帮助的人:23.4万
展开全部
你家是集中供暖,如果你家是高层的话那毋庸置疑就是管道走的不好,可能是客厅安装三通串联截流导致不热也可能是厕所截流,给水走近路就会影响散热,如果是多层的房子你不是顶层或者1层那还是如上,,根据连通器原理我们可明白 。如果是1层或者顶层那就需要看看了。不知道你在哪买的暖气,提供一个牌子沈阳吉水的暖气质量不错,东北年供暖平均6个月。东北的牌子应该不错
追问
不是高层,在4楼
追答
那就是多层。。OK我觉得就是我所说的你家的管路走的不太正确。。2011-11-20 14:40 恒邦暖通 | 四级 
这很好解决,不知道你家一共有几组暖气,因为每个暖气离主管道远近不一样,所以阻力不一样,就产生有的热有的不热,每个暖气上都应该有阀门吧.把冷的开到最大,把热的慢慢往小了关,只到调到所有暖气温度都一样.。。这样也可以解决截流的问题。。你家的管道不是客厅截流就是厕所节流,具体那个截流得知道管道是怎么走的 。但是恒邦的说法你可以试试,,
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
恒邦暖通
2011-11-20 · TA获得超过266个赞
知道答主
回答量:211
采纳率:0%
帮助的人:130万
展开全部
这很好解决,不知道你家一共有几组暖气,因为每个暖气离主管道远近不一样,所以阻力不一样,就产生有的热有的不热,每个暖气上都应该有阀门吧.把冷的开到最大,把热的慢慢往小了关,只到调到所有暖气温度都一样.在这前提下最好找物业把管道井的过滤器清洗一下.去还不行建议装循环泵.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
容爱冰P

2019-12-21 · TA获得超过4047个赞
知道答主
回答量:4.3万
采纳率:21%
帮助的人:2002万
展开全部
暖气暖气里放出来的水因为暖气用久了它的水就发黑了放出来就好了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式