热水锅炉压力问题
21MW热水锅炉,回水在炉顶,循环泵在地面,锅炉高10多米,循环泵20米扬程(换热站就在锅炉房内),补水定压3公斤,现在出现以下情况:循环泵出口压力5公斤,锅炉回水压力4...
21MW热水锅炉,回水在炉顶,循环泵在地面,锅炉高10多米,循环泵20米扬程(换热站就在锅炉房内),补水定压3公斤,现在出现以下情况:循环泵出口压力5公斤,锅炉回水压力4.5公斤,压力表也应该没问题。疑惑:地面的循环泵出口与炉顶的回水只有0.5公斤的压差,10多米高的重力水头就得1公斤压力,再加上管道和省煤器阻力,怎会0.5公斤呢?感到很疑惑。
展开
5个回答
展开全部
循环泵扬程会克服系统阻力。泵出入口压差0.5公斤说明系统阻力为0.5.
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
压力表坏了 我们有销售压力变送器
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
21MW热水锅炉?这么大的热水锅炉还没见过。既然这么大出力不可能是常压运行,正常工作压力也要10公斤。你疑惑的问题我的分析应该是表计不正常,请检查压力表。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询