热水锅炉压力问题

21MW热水锅炉,回水在炉顶,循环泵在地面,锅炉高10多米,循环泵20米扬程(换热站就在锅炉房内),补水定压3公斤,现在出现以下情况:循环泵出口压力5公斤,锅炉回水压力4... 21MW热水锅炉,回水在炉顶,循环泵在地面,锅炉高10多米,循环泵20米扬程(换热站就在锅炉房内),补水定压3公斤,现在出现以下情况:循环泵出口压力5公斤,锅炉回水压力4.5公斤,压力表也应该没问题。疑惑:地面的循环泵出口与炉顶的回水只有0.5公斤的压差,10多米高的重力水头就得1公斤压力,再加上管道和省煤器阻力,怎会0.5公斤呢?感到很疑惑。 展开
 我来答
tylc100
2011-11-21 · 超过15用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:46
采纳率:50%
帮助的人:14.8万
展开全部
你的水泵是20米扬程,去除阻力够用了,所以锅炉高10米循环正常,没有问题,而你说的0.5公斤的压差不是影响循环的主要因素,而5公斤运行压力是指锅炉及管道系统承压5公斤,不影响运行。 即便是20米高的系统也会出现供回水压差0.5公斤的工况。
追问
假如循环泵、补水泵都停止工作了,炉顶和地面上泵出口压差会是多少呢,
LJR334
2015-06-14
知道答主
回答量:24
采纳率:0%
帮助的人:4.3万
展开全部
循环泵扬程会克服系统阻力。泵出入口压差0.5公斤说明系统阻力为0.5.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
蓝阳鼎点
2011-11-21 · TA获得超过377个赞
知道小有建树答主
回答量:685
采纳率:50%
帮助的人:181万
展开全部
压力表坏了 我们有销售压力变送器
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
营漪K5
2011-11-20
知道答主
回答量:14
采纳率:0%
帮助的人:13.1万
展开全部
21MW热水锅炉?这么大的热水锅炉还没见过。既然这么大出力不可能是常压运行,正常工作压力也要10公斤。你疑惑的问题我的分析应该是表计不正常,请检查压力表。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
lllbxx
2011-11-23
知道答主
回答量:15
采纳率:0%
帮助的人:2.5万
展开全部
压力表有问题